新消规8.2.3条-4款如何理解?
老谭
老谭 Lv.12
2014年09月28日 00:36:07
只看楼主

新消规8.2.3条-4款如何理解?尤其第4款,从语法上都很难读懂。 8.2.3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定 : 。。。。 4 采用 稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。

新消规8.2.3条-4款如何理解?尤其第4款,从语法上都很难读懂。
8.2.3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定
。。。。
4 采用 稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。

免费打赏
云飘飘
2014年10月02日 08:09:09
13楼
非常绕口,最好有个示例。
回复
djy87374615
2014年10月30日 10:27:55
14楼
老谭 发表于 2014-9-29 11:10 消防水泵吸水口最大静压应该消防水池最高水位到消防水泵吸水口的高度,还是“最高水位到消防水泵到出水口的 …应该是水泵出水口最大静水压力。
回复
ko1234
2014年10月30日 19:36:50
15楼
很简单,这主要是针对稳压泵设置的位置不同而定的
当稳压泵设置在水泵房内,稳压泵的杨程是要高于主泵的,也就是稳压泵的维持系统压力。
当稳压泵设置在屋顶时,稳压泵仅维持最不力点的静压大于15米,这时消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和一般会大于稳压泵维持的压力(最不力点消火栓出口压力25~35米在加上消防水池的水深一般会大于15米+水箱于最不力点的高差)
最好还是计算一下
吐槽一句主编的语文老师难道是体育老师啊,还是想考我们语文啊
回复
jackeyling
2014年11月02日 11:36:57
16楼
zhanghaijun7602 发表于 2014-9-28 18:24 如果消防系统有稳压设施稳压时,发生火灾时(一个喷头动作,一个消火栓在使用)此时水流动的压力来自于稳压 …我也是这么认为的,消防主泵在刚启动的瞬间,出口压力是有可能大于稳压泵维持的压力的。
回复
jackeyling
2014年11月02日 11:37:50
17楼
zhanghaijun7602 发表于 2014-9-28 18:24 如果消防系统有稳压设施稳压时,发生火灾时(一个喷头动作,一个消火栓在使用)此时水流动的压力来自于稳压 …我也是这么认为的,消防主泵在刚启动的瞬间,出口压力是有可能大于稳压泵维持的压力的。
回复
qq_1419238181360
2015年01月04日 11:44:39
18楼
我也不太理解。。。哎。。
回复
zzdpd
2015年01月06日 11:45:49
19楼
确实不好理解,原理复杂,描述也不易懂。
回复
zwii
2015年01月07日 09:34:14
20楼
指的是你系统的工作压力,主要用于选择管道和阀门的压力级别,以及施工验收时试压的依据。
回复
小草瑜
2015年01月07日 09:37:17
21楼
同样搞不明白
回复
管道工马里奥
2015年01月26日 09:41:24
22楼
ko1234 发表于 2014-10-30 19:36 很简单,这主要是针对稳压泵设置的位置不同而定的当稳压泵设置在水泵房内,稳压泵的杨程是要高于主泵的, …有点不明白,稳压泵放在底层泵房间的时候,不也是保持15m静压么,而消防泵要25~35m动压,为什么稳压泵扬程要比消防泵大 啊?
回复

相关推荐

APP内打开