新消规8.2.3条-4款如何理解?尤其第4款,从语法上都很难读懂。 8.2.3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定 : 。。。。 4 采用 稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。

新消规8.2.3条-4款如何理解?尤其第4款,从语法上都很难读懂。
8.2.3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定
。。。。
4 采用 稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。

免费打赏
云飘飘
2014年09月28日 05:59:39
2楼
规范搞得比较拗口。
回复
版专攻
2014年09月28日 12:00:21
3楼
看来编规范的都是理工科出身,语文没学好啊
回复
老谭
2014年09月28日 17:37:51
5楼
是了,让人难于理解
回复
zhanghaijun760209
2014年09月28日 18:24:35
6楼
如果消防系统有稳压设施稳压时,发生火灾时(一个喷头动作,一个消火栓在使用)此时水流动的压力来自于稳压泵(此时消防主泵还没有启动,只有压力降到某一个压力值时,消防水泵才启动),换句话说此时水泵出口最大动压(最大工作压力)应按稳压水泵维持系统的最大工作压力;当系统主泵启动时(稳压泵应连锁停止),系统的水流动的压力来自于消防主泵出口压力(此时水泵刚启动流量为零,水泵出口压力最大),同时还要加上消防水池最高水位到消防水泵出水口的静压(高度);这两个工作压力取最大值作为系统的最大工作压力。
回复
lxtx002
2014年09月28日 22:11:16
7楼
本帖最后由 lxtx002 于 2014-9-28 23:45 编辑 zhanghaijun7602 发表于 2014-9-28 18:24 如果消防系统有稳压设施稳压时,发生火灾时(一个喷头动作,一个消火栓在使用)此时水流动的压力来自于稳压 …① 如果消防系统有稳压 设施稳压, 发生火灾时(一个喷头动作,一个消火栓在使用)此时水流动的压力 来自稳压泵(此时消防主泵还没有启动,只有压力降到某一个压力值时,消防水泵才启动), 换句话说此时水泵出口max动压(max工作压力)应按稳压 泵维持系统的max工作压力;② 当系统主泵启动时(稳压泵应连锁停止),系统的水流动的压力来自于消防主泵出口压力(此时水泵刚启动流量=0,水泵出口压力max), 同时还要+消防水池最高水位到消防水泵出水口的静压(高度);
回复
老谭
2014年09月29日 11:10:39
8楼
本帖最后由 老谭 于 2014-9-29 11:15 编辑

消防水泵吸水口最大静压应该消防水池最高水位到消防水泵 吸水口的高度,还是“最高水位到消防水泵到 出水口的高度”?
回复
waterking2000
2014年09月29日 23:02:29
9楼
垃圾规范么么么么么么么么么么么
回复
秃驴别跑
2014年09月30日 12:36:50
10楼

347062742 群
回复
枕边游戏
2014年10月01日 09:56:45
11楼
zhanghaijun7602 发表于 2014-9-28 18:24 如果消防系统有稳压设施稳压时,发生火灾时(一个喷头动作,一个消火栓在使用)此时水流动的压力来自于稳压 …真够绕的。。。