新消规8.2.3条-4款如何理解?尤其第4款,从语法上都很难读懂。 8.2.3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定 : 。。。。 4 采用 稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。
新消规8.2.3条-4款如何理解?尤其第4款,从语法上都很难读懂。
8.2.3
高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定
:
。。。。
4 采用
稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。
23楼
小弟来学习@@@
回复
24楼
我也看了半天 真心觉得不顺口
回复
25楼
规范说的的确很拗口,不过还是能明白的,而且也基本没歧义。只是不清楚确定的这个系统工作压力是干什么用。确定系统内设备、管道、阀门附件等的承压?还是其他作用?
回复
26楼
看规范系统压力取值
回复
27楼
不懂,完全不明白说的是啥
回复
28楼
消防水泵吸水口静压,是考虑了叠压供水的情况,水泵直接从水管抽水的时候。不过一般情况,消防水泵应该是从消防水池自灌吸水的,所以这个时候的水泵吸水口静压,按照“最有利或者最不利”应该就是消防水池最高水位或者共用水池的最高水位与吸水管中心的高差。
回复
29楼
应该是水泵出水口最大静水压力。
回复
30楼
讲得很仔细,学习啦
回复
31楼
这是规定系统工作压力的最大值得取值
回复
32楼
消防给水系统的最大工作压力按规范就是指消防水泵工作时零流量时的压力。按规范的要求不能大于正常工作压力的140%。例如,消防泵正常设计的工作压力为100米,零流量的压力不能超过140米。
回复