本帖最后由 royisme 于 2014-9-25 14:41 编辑 由于建筑的问题,梁的尺寸已经定死了,但就为了这唯一一根梁去改混凝土强度也不好,所以来请教下各位我补个图吧,这根梁的配筋很大,主要是因为飘出去了1米6的阳台之后再飘出1米4做雨棚,雨棚边上还有13kN/m的线荷载,所以支座配筋才会这么大,现在我在想能不能在梁交接的那个位置变截面,那么300宽支座筋就能放得下了
本帖最后由 royisme 于 2014-9-25 14:41 编辑
由于建筑的问题,梁的尺寸已经定死了,但就为了这唯一一根梁去改混凝土强度也不好,所以来请教下各位
我补个图吧,这根梁的配筋很大,主要是因为飘出去了1米6的阳台之后再飘出1米4做雨棚,雨棚边上还有13kN/m的线荷载,所以支座配筋才会这么大,现在我在想能不能在梁交接的那个位置变截面,那么300宽支座筋就能放得下了
12楼
最好不要3根
回复
13楼
理论上可以,但混凝土浇筑有困难,易出现浇筑质量问题,建议修改吧
回复
14楼
做梁面筋按规范间距不够的,10规范要把箍筋也算上:25*2(保护层)+10*2(箍筋)+25*3(钢筋)+25*1.5*2(间距)=220
但实际上如果不进柱子的话也不算太密,进柱子避让柱筋就显得密了
回复
15楼
梁截面不合理,要加大截面
回复
16楼
royisme 发表于 2014-9-25 10:31 啊我看错了,那条梁要放5根25才能满足,本来就要两排了,所以我才不选225根说明梁截面小了,看是否能增加??
回复
17楼
《混》9.2.1-3上面说的很清楚!不管你是搞设计还是搞施工都要做到有理有据!:)
回复
18楼
tonylee911 发表于 2014-9-25 11:14 你这个没说清楚,保护层取多少啊30mm???25的等上2下3 ,你也没说清楚是上铁还是下铁,服了!5D25上铁得 …悬挑梁,楼主指的是上部钢筋,保护层取20mm,根据悬挑梁构造,1.6+1.4=3.0m,梁高宜取600,建议加宽梁截面,提高抗剪能力。梁宽为250或者300,钢筋自然好配;
回复
19楼
200宽 上面只能放2根25的钢筋
回复
20楼
钢筋最好不要超过两排,注意控制配筋率,最好不要超过2.0,和建筑协商一下加大梁宽吧。
回复
21楼
没办法哦 加大截面
回复