200宽的梁能勉强塞得下3根25直径的钢筋吗?
royisme
royisme Lv.11
2014年09月25日 10:14:45
只看楼主

本帖最后由 royisme 于 2014-9-25 14:41 编辑 由于建筑的问题,梁的尺寸已经定死了,但就为了这唯一一根梁去改混凝土强度也不好,所以来请教下各位我补个图吧,这根梁的配筋很大,主要是因为飘出去了1米6的阳台之后再飘出1米4做雨棚,雨棚边上还有13kN/m的线荷载,所以支座配筋才会这么大,现在我在想能不能在梁交接的那个位置变截面,那么300宽支座筋就能放得下了

本帖最后由 royisme 于 2014-9-25 14:41 编辑

由于建筑的问题,梁的尺寸已经定死了,但就为了这唯一一根梁去改混凝土强度也不好,所以来请教下各位

我补个图吧,这根梁的配筋很大,主要是因为飘出去了1米6的阳台之后再飘出1米4做雨棚,雨棚边上还有13kN/m的线荷载,所以支座配筋才会这么大,现在我在想能不能在梁交接的那个位置变截面,那么300宽支座筋就能放得下了


1.jpg

huayanxiaosheng
2014年09月25日 10:19:21
2楼
200宽的梁,三根25按照规范的间距能满足。但是留出的空隙很难插混凝土振捣棒。为何不配4跟22放两排?
回复
结构koala
2014年09月25日 10:21:37
3楼
按规范上部2根,下部3根
不想违反规范就修改结构布置,减小这根梁的受力
回复
royisme
2014年09月25日 10:23:39
4楼


因为按说的话200宽最多也就放3根一排,当然如果4根22比3根25好施工的话当然也没问题,毕竟就那一条梁
回复
糖锤汉姆
2014年09月25日 10:24:04
5楼
做成两排比较好啊,可以把直径降低,取4根
回复
royisme
2014年09月25日 10:31:22
6楼


啊我看错了,那条梁要放5根25才能满足,本来就要两排了,所以我才不选22
回复
xsh3555
2014年09月25日 10:55:58
7楼
5根25才能满足,说明梁截面不合理,要加大截面,如果不能加大就得减小跨度,不要硬配了
回复
xsh3555
2014年09月25日 10:56:34
8楼
减小跨度,减小受荷面积,总之决不能硬配
回复
royisme
2014年09月25日 11:10:25
9楼


明白了,我再想想办法吧
回复
偷地雷的
2014年09月25日 11:14:54
10楼
你这个没说清楚,保护层取多少啊30mm???25的等上2下3 ,你也没说清楚是上铁还是下铁,服了!
5D25上铁得3排了,呵呵。建议宽度不能变,把梁高增加,配筋太大了。别忘了还有钢筋排数的折减。哎~~改吧。到时施工振捣不到,砼离析,全靠你的钢筋了,建议用22,可以多。25不用了。梁还是筋小密选的好,做设计都明白的。
回复
林泽松
2014年09月25日 11:30:12
11楼
tonylee911 发表于 2014-9-25 11:14 你这个没说清楚,保护层取多少啊30mm???25的等上2下3 ,你也没说清楚是上铁还是下铁,服了!5D25上铁得 …同意楼上的看法,200宽的一般是次梁吧,你可以把次梁加高,或者改下模型,配5跟25的面积太大了,能不能把图纸拿来看看啊,我估计你这里的次梁是不是做成了十字次梁了。