人防电动脚踏风机入口安装的是什么阀门
张光仁__水暖
2014年09月19日 08:43:13
来自于通风排烟
只看楼主

人防电动脚踏两用风机入口安装的是密闭阀门 还是风量调节阀

人防电动脚踏两用风机入口安装的是密闭阀门 还是风量调节阀
1.png

1.png

免费打赏
hello_m
2014年09月22日 09:04:17
12楼
当然是调节阀啦,脚踏风机出风管处要设调节阀的,不然怎么保证出风量呢
回复
huangyuhui528
2014年09月22日 16:50:18
13楼
这个是10版防化设计规范上的图,这个阀门是密闭阀门
回复
huangyuhui528
2014年09月22日 16:54:58
14楼
这个阀门与滤毒器前后装的手动密闭阀门作用不一样,这个阀门作用是通风方式切换时使用,滤毒器前后装的手动密闭阀门是在更换滤毒罐时使用,因此这个阀门是必须的
回复
张光仁__水暖
2014年09月22日 18:54:38
15楼
huangyuhui528 发表于 2014-9-22 16:54 这个阀门与滤毒器前后装的手动密闭阀门作用不一样,这个阀门作用是通风方式切换时使用,滤毒器前后装的手动 …图例上是密闭阀门 我的意思是这里用一般的调节阀 应该也是可以的吧
回复
张光仁__水暖
2014年09月22日 18:55:25
16楼
huangyuhui528 发表于 2014-9-22 16:54 这个阀门与滤毒器前后装的手动密闭阀门作用不一样,这个阀门作用是通风方式切换时使用,滤毒器前后装的手动 …图例上是密闭阀门 我的意思是这里用一般的调节阀 应该也是可以的吧
回复
xfywatmzx
2014年09月26日 09:57:04
17楼
风量调节阀吧
回复
张光仁__水暖
2014年09月26日 11:11:07
18楼
xfywatmzx 发表于 2014-9-26 09:57 风量调节阀吧不解中,密闭阀门还是风量调节阀
回复
顺时钟
2014年09月26日 11:19:58
19楼
本帖最后由 顺时钟 于 2014-9-26 11:23 编辑

我觉得讨论这个没有意义,一般设计的时候,在机房这边,滤毒出风管是设一个密闭阀和一个风量调节阀的,我仔细想一下后,认为防化规范上的这个应该是代表密闭阀,但因为这个不是设计的布置图,只是一个气流走向的示意图,只能说这样是满足他们防化要求,而不是实际的设计要求,实际的情况需要调节风量才能满足送风要求,所以设计以人防规范为准,并且是满足防化规范要求的。
回复