人防电动脚踏风机入口安装的是什么阀门
张光仁__水暖
2014年09月19日 08:43:13
来自于通风排烟
只看楼主

人防电动脚踏两用风机入口安装的是密闭阀门 还是风量调节阀

人防电动脚踏两用风机入口安装的是密闭阀门 还是风量调节阀
1.png

1.png

免费打赏
qq_1408678151703
2014年09月19日 09:08:05
2楼
这个应该是风量调节阀 密闭阀一般是距离墙面不大于200安装。
回复
张光仁__水暖
2014年09月19日 09:32:52
3楼
断肠人在桥下 发表于 2014-9-19 09:08 这个应该是风量调节阀 密闭阀一般是距离墙面不大于200安装。200,不对吧 密闭阀门有最小安装距离,跟防火阀不一样。
回复
张光仁__水暖
2014年09月19日 09:33:13
4楼
断肠人在桥下 发表于 2014-9-19 09:08 这个应该是风量调节阀 密闭阀一般是距离墙面不大于200安装。200,不对吧 密闭阀门有最小安装距离,跟防火阀不一样。
回复
simonray1986
2014年09月19日 11:02:52
5楼
是密闭阀。阀门确实是有最小安装距离的。单从图例看也是密闭阀的图例。见07FK02《防空地下室通风设备安装》
回复
张光仁__水暖
2014年09月19日 12:25:12
6楼
图例是密闭阀门,问题是这里用密闭阀门 觉的没有必要了 我一直写调节阀 图审专家也没有提过 只是想确定下。
回复
顺时钟
2014年09月19日 18:34:37
7楼
请问这是哪本书上的内容~
回复
张光仁__水暖
2014年09月20日 00:25:23
8楼
顺时钟 发表于 2014-9-19 18:34 请问这是哪本书上的内容~人防防化规范 RFJ013-2010
回复
顺时钟
2014年09月20日 12:01:34
9楼
你们的人防是按照这张图这样设计的吗?
回复
张光仁__水暖
2014年09月20日 12:29:14
10楼
顺时钟 发表于 2014-9-20 12:01 你们的人防是按照这张图这样设计的吗?对啊 这个是规范啊
回复
顺时钟
2014年09月20日 21:13:04
11楼
本帖最后由 顺时钟 于 2014-9-20 21:15 编辑 张光仁__水暖 发表于 2014-9-20 12:29 对啊 这个是规范啊个人觉的这个指的是风量调节阀,因为上面还有风量测试装置,显然下面应该就是调整风量的。
回复

相关推荐

APP内打开