厂房的屋面风机配电线路敷设必须通过专门在屋面打孔伸出屋面进行接线吗?可以利用风机口伸出屋面进行接线吗?
厂房的屋面风机配电线路敷设必须通过专门在屋面打孔伸出屋面进行接线吗?可以利用风机口伸出屋面进行接线吗?
2楼
屋顶风机必须预埋钢管,不能在排烟洞里敷设电缆!
屋顶风机除了正常给屋内空气流动外,另一个最主要的功能是“火灾时排烟”用的,当层内发生火灾时,排烟孔出来的烟气会带明火,会损坏电缆,没法强排了!!!!!
回复
3楼
ccc___ 发表于 2014-9-17 15:40 屋顶风机必须预埋钢管,不能在排烟洞里敷设电缆!屋顶风机除了正常给屋内空气流动外,另一个最主要的功 …知道啦,多谢
回复
4楼
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
11.2.2
....................................................................。
配电线路不得穿越通风管道内腔或敷设在通风管道外壁上,穿金属管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。
回复
5楼
dianqipanli 发表于 2014-9-17 21:03 《建筑设计防火规范》GB50016-200611.2.2…………………………………………………. …2 低压配电线路因使用时间长、绝缘老化,产生短路起火。因此,规定了配电线路不应敷设在金属风管内,但采用穿金属管保护的配电线路,可紧贴风管外壁敷设。这个说的好像不是一回事儿吧?我说的这种情况没有风管啊?
回复
6楼
ccc___ 发表于 2014-9-17 15:40 屋顶风机必须预埋钢管,不能在排烟洞里敷设电缆!屋顶风机除了正常给屋内空气流动外,另一个最主要的功 …这个是风机厂家样本中的表示,这样可以吗?电缆还是受热啊?
回复
7楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2014-9-18 19:46 编辑 yuyang0501 发表于 2014-9-18 08:49 2 低压配电线路因使用时间长、绝缘老化,产生短路起火。因此,规定了配电线路不应敷设在金属风管内,但采 …通风管道。《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-20022.术语2.0.1风管:采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。2.0.2风道:采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成,用于空气流通的通道。不管是风管还是风道,内腔都不得敷设电气管线,理由是区管所述的如果发生火灾,通风管道内的高温将会使线路烧毁。
回复
8楼
烟道可以走线缆?规范好好看看
回复
9楼
yuyang0501 发表于 2014-9-18 17:03 这个是风机厂家样本中的表示,这样可以吗?电缆还是受热啊?图中接线盒位置是正确的,穿线示意图只是建议,实际是不妥的!
回复
10楼
ccc___ 发表于 2014-9-19 08:18 图中接线盒位置是正确的,穿线示意图只是建议,实际是不妥的!清楚了,多谢
回复
11楼
dianqipanli 发表于 2014-9-18 19:43 通风管道。《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-20022.术语了解了,十分感谢
回复