暖通上要求卫生间排气扇与屋顶风机联动,怎么画二次回路?有图籍吗?
暖通上要求卫生间排气扇与屋顶风机联动,怎么画二次回路?有图籍吗?
2楼
有点晕,能告诉我这样做的理由吗?
回复
3楼
不是跟卫生间的单个风机来联动,通常都是通过风道内设置压力传感器来联动屋顶的排风机。
回复
4楼
卫生间没有外窗,所以要设排气扇
暖通专业没设置压力传感器,我也没办法
回复
5楼
有图集,参见华北标准图05D7
回复
6楼
这个问题太简单了吧,用交流接触器啊
回复
7楼
han2003 发表于 2008-7-12 16:53 有图集,参见华北标准图05D7非常感谢,问题在05D7里找到了,我也刚碰到这个问题
回复
8楼
有窗户的卫生间也需要排气扇吧,不能开着窗户上卫生间撒,还有如果洗浴的话,也肯定是关起窗户需要开动排气扇的撒
回复
9楼
不错不错啊:victory::lol
回复
10楼
第一次听说这事情,莫非是考虑排气通畅问题吗?
回复