请教:高层办公楼卫生间连接排气扇的支管上是否需要安装70度防火阀?
请教:高层办公楼卫生间连接排气扇的支管上是否需要安装70度防火阀?
2楼
如果排气扇直接接风管在每层排出室外
不必设置防火阀
如果共用竖井
可在支管设置防火阀或
支管插入竖井内并上翻不小于600MM
详见防火规范条文说明相关章节
回复
3楼
学习下经验。呵呵!!!多看多学习!
回复
4楼
必须设置。 时间有点长。。。
回复
5楼
同意沙发~~~~~~~~~~~~~
回复
6楼
我们没有设过防火阀,如果是便压式风道止回阀好像也不用设。
回复
8楼
厕所排气扇留孔一般多少?
回复
9楼
设置止回阀的可不设防火阀
回复
10楼
学习下经验。呵呵!!!多看多学习!
回复
11楼
学习学习~~