高层办公楼卫生间连接排气扇的支管上是否需要安装70度防火阀
s080319
s080319 Lv.4
2011年07月31日 12:37:38
来自于通风排烟
只看楼主

请教:高层办公楼卫生间连接排气扇的支管上是否需要安装70度防火阀?

请教:高层办公楼卫生间连接排气扇的支管上是否需要安装70度防火阀?
免费打赏
flier_01
2011年07月31日 13:35:45
2楼
如果排气扇直接接风管在每层排出室外
不必设置防火阀
如果共用竖井
可在支管设置防火阀或
支管插入竖井内并上翻不小于600MM
详见防火规范条文说明相关章节
回复
szdingo
2011年08月01日 10:15:08
3楼
学习下经验。呵呵!!!多看多学习!
回复
小5555
2012年10月29日 16:04:15
4楼
必须设置。 时间有点长。。。
回复
wqwsn99
2012年10月31日 09:16:35
5楼
同意沙发~~~~~~~~~~~~~
回复
lingfeng60000
2012年10月31日 14:30:39
6楼
我们没有设过防火阀,如果是便压式风道止回阀好像也不用设。
回复
guojunfeng321
2012年10月31日 17:46:30
7楼
学习中,不错!
回复
昆明的云
2015年01月12日 16:40:21
8楼
厕所排气扇留孔一般多少?
回复
yibazhuoyue
2015年01月13日 13:56:28
9楼
设置止回阀的可不设防火阀
回复
luochongchong
2017年03月23日 09:36:11
10楼

学习下经验。呵呵!!!多看多学习!
回复
无才007
2017年03月23日 16:50:36
11楼
学习学习~~
回复

相关推荐