高层办公楼的卫生间需要做局部等电位吗?怎么做?
feilong8103
2008年07月24日 23:31:04
来自于防雷减灾
只看楼主

高层建筑的公共卫生间内需要做等电位吗?我觉得没有必要,因为它里面没有淋浴设备。另外现在一般洁具和给水管道都是非金属质地。做了启不到什么作用。你们说要不 要做,要做的话怎么做设计院一般就会说参见图集,或应设置局部等电位,把人脑袋都搞晕

高层建筑的公共卫生间内需要做等电位吗?我觉得没有必要,因为它里面没有淋浴设备。另外现在一般洁具和给水管道都是非金属质地。做了启不到什么作用。你们说要不 要做,要做的话怎么做设计院一般就会说参见图集,或应设置局部等电位,把人脑袋都搞晕
免费打赏
killer--king
2008年07月25日 13:48:03
2楼
我认为需要做,有时候二次装修的时候会加入很多东西的(比如排气扇,感应装置……),有些时候也可能做洗浴的(比如一层被一家包了),做局部等电位也不算很麻烦,要做就一次到位~~
回复
zzhspeed
2008年07月25日 14:56:19
3楼
只要你保证没有金属管,并且没有用电器,你就不用做。