求助:卫生间排气扇与屋顶排风机之间的控制如何实现
ashley02
ashley02 Lv.2
2004年07月26日 14:29:17
只看楼主

以前在河北标(还是华北标?)中曾见到卫生间排气扇与屋顶排风机之间的控制原理图。现手头找不到此图集。求助各们高手,若有现成的控制原理图可传给我一份。若无说明其原理也可。不胜感激。我的E-mail:ashley02@tom.com

以前在河北标(还是华北标?)中曾见到卫生间排气扇与屋顶排风机之间的控制原理图。现手头找不到此图集。求助各们高手,若有现成的控制原理图可传给我一份。若无说明其原理也可。不胜感激。


我的E-mail:ashley02@tom.com

免费打赏
大鼻山
2004年07月26日 18:20:00
2楼
每个卫生间里设置一个类似扳把按钮的开关,彼此串联(或并联),直接接到屋顶风机的二次控制回路中开启风机
回复
poplhx
2004年07月26日 20:27:00
3楼
大鼻头忘记了先后顺序的问题
回复
ashley02
2004年07月27日 11:48:00
4楼
谢谢版主!
回复
大鼻山
2004年07月27日 12:23:00
5楼
以下是引用poplhx在2004-7-26 20:27:00的发言:
大鼻头忘记了先后顺序的问题

保镖的发言总是没头没尾;你在说什么呢

回复
w3556843u
2004年07月27日 14:46:00
6楼
以下是引用poplhx在2004-7-26 20:27:00的发言:
大鼻头忘记了先后顺序的问题

大鼻山已经说了在楼顶风机的二次回路中,就可以解决排风扇和风机启动的先后顺序了!

回复
大鼻山
2004年07月27日 18:56:00
7楼

任意的卫生间排气扇开启,就同时开启了屋顶风机;不存在顺序问题

回复
liangjie
2004年07月27日 19:08:00
8楼
建议增加断电延时8-10min(可加延时继电器) ,使屋顶风机在较短的停用时间间隔内可以继续运转,避免它起动频繁影响使用寿命,增加维修量。
回复
Michael.W
2004年07月27日 19:19:00
9楼
以下是引用大鼻山在2004-7-26 18:20:00的发言:
每个卫生间里设置一个类似扳把按钮的开关,彼此串联(或并联),直接接到屋顶风机的二次控制回路中开启风机

我的做法倒是有点类似,不过,开关还是那个翘板开关,什么都没有变,只是在排气扇的回路里边再并了一个中间继电器,其他同大鼻子!中间继电器置于排气扇附近!

回复
zhaokaikai
2004年07月28日 10:20:00
10楼
我用的叫按动开关。。HYA-3/10???记不清了。。串上去就完了。。啥也不加。。
回复
Michael.W
2004年07月28日 11:46:00
11楼

楼上,那么请问你的风扇的供电回路从哪边来?

我的供电回路是从照明灯具一起共用的回路,我没有什么风扇再单独拉出回路!

回复

相关推荐