我这边做了一个会馆的卫生间排气所有卫生间都用正野120M3/H的,用酚醛板做风管统一排气,最远差不多有50M左右,末端没有设风机这样卫生间的排气排得出去吗?请各位师傅指点指点。
我这边做了一个会馆的卫生间排气所有卫生间都用正野120M3/H的,用酚醛板做风管统一排气,最远差不多有50M左右,末端没有设风机这样卫生间的排气排得出去吗?请各位师傅指点指点。
2楼
卫生间的排风管应采用镀锌钢板制作,水平安装的管道要考虑风管的截面积是不是足够,你这个风机只有风量,换要考虑风压,风压大,送风距离相对远一些。
回复
3楼
看看回帖 就能学习不少呢
回复
4楼
清泉5 发表于 2013-8-17 20:47 卫生间的排风管应采用镀锌钢板制作,水平安装的管道要考虑风管的截面积是不是足够,你这个风机只有风量,换 …甲方那边为了节约成本,只能用酚醛板做,现在没设计风机,只有卫生间设置了排气扇带止逆阀的,用风管导到室外,就是有的比较最远差不多有50米左右,我不知道能不能排得出去。
回复
5楼
我把这个图纸上传了,麻烦师傅帮我看一下。
回复
6楼
楼顶最好加装排风机
回复
7楼
卫生间通风器风压都很小,若管线长可采用管道风机,风压能满足要求。
回复
8楼
暖通初学者 发表于 2013-8-17 22:12 甲方那边为了节约成本,只能用酚醛板做,现在没设计风机,只有卫生间设置了排气扇带止逆阀的,用风管导到 …水力计算一下,根据管路最大阻力损失跟排气扇的风压或全压比较一下,只要不小于排气扇的风压或全压就可以
回复
9楼
排不出去 ,需在 顶端 加风机
回复
10楼
排不出去,需在出口端加排风机
回复
11楼
yiyan124 发表于 2013-10-1 22:37 排不出去,需在出口端加排风机学习学习,长知识了
回复