屋顶风机,防火阀或排烟防火阀设在屋顶还是室内
mage780705
mage780705 Lv.12
2007年04月02日 10:48:46
来自于通风排烟
只看楼主

如题,请教各位给个确切的答复,谢过了。

如题,请教各位给个确切的答复,谢过了。
toplhc
2007年04月02日 11:57:10
2楼
是什么风机?如果是正压送风,可不设任何阀门

如果是排烟风机,风机入口设280度排烟防火阀

如果是通风机,穿越防火分区或者防火分隔处设70度防火阀,如果是需要跟风机连锁控制的则在风机前加70度防火阀
回复
asusc
2007年04月02日 18:43:57
3楼
如上所说加在风机入口前,当然要是蘑菇风机就看你的用途和位置了。
回复
mage780705
2007年04月02日 19:28:07
4楼
可能我没有说清楚,我的意思是(1)如果是高温排烟风机,设在屋顶,排烟防火阀也要设在屋顶,还是设在室内,屋顶下面?(2)如果是正压送风风机,设在屋顶,防火阀也要设在屋顶,还是设在室内,屋顶下面?
回复
tanghuaping
2007年04月02日 21:31:47
5楼

第二种情况如二楼所说,不用设置防火阀.

第一种情况,看你风机位置来定,有风机房的,在过机房处设置280排烟防火阀(风机前可以省去排烟防火阀,个人意见,欢迎讨论)。没有设置机房的在风机前设置280排烟防火阀!!
回复
torlon
2007年04月03日 20:31:13
6楼
支持三少的意见!!!
回复