比如说商场,每层都需要排烟。我想这样做:排烟竖井出屋顶后,在屋面做1个排烟风机。不知道这样可不可以。因为我见到有这样做的:每层设排烟机房和排烟风机,然后共用风井。
比如说商场,每层都需要排烟。
我想这样做:
排烟竖井出屋顶后,在屋面做1个排烟风机。
不知道这样可不可以。
因为我见到有这样做的:每层设排烟机房和排烟风机,然后共用风井。
2楼
在屋顶设排烟风机做排烟竖井比较经济合理。
回复
3楼
可以,按情况考虑吧,并不全是在屋顶设置最优。
回复
4楼
可以,每层排烟管与排烟竖井处须设280℃防火阀
回复
5楼
谢谢斑竹热心耐心解答分析。
各种情况的利弊和适用性我也知道。
我只是有这样一个疑虑:
如果不同层是不同的防火分区,每个烟井共用一个屋顶排烟风机的话,岂不是违反了规范的‘不同的防火分区不应合用一个排烟系统’的规定?但我又好像隐约的记得有人这样做过。所以才有此贴此问。
请版主再针对这个问题解答一下自己的见解。万分谢谢!!
回复
6楼
假如屋顶不能放有任何风机,我可以放在地下一层嘛?
回复