流量开关的流量值、低压压力开关压力值如何设定
造杯水
造杯水 Lv.12
2014年09月16日 08:56:51
只看楼主

本帖最后由 造杯水 于 2014-11-29 09:01 编辑 新消规:11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。 条文说明:国际上发达国家常用的启泵信号是压力和流量,其原因是可靠性高,水流指示器可靠性稍差,误动作几率稍高,我国在工程实践中也经常采用高位消防水箱的水位信号,但因高位消防水箱的水位信号有滞后现象,目前在工程中已经很少采用,但该信号可以作为报警信号。为此本次规范制订时规定采用压力开关和流量开关作为水泵启泵的信号。压力开关一般可采用电接点压表、压力传感器等。

本帖最后由 造杯水 于 2014-11-29 09:01 编辑

新消规:11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。自报规:4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干二管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或子动状态影响。当设置消火栓按时,泊火枪按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,出消防联功控制器联动控制消火栓泵的启动.

我们水专业须在图上画出压力开关和流量开关。
由此产生的问题是:这流量开关的流量值设为多少?只设高位消防水箱的低压压力开关压力值设为多少?

总结了大家的不断讨论研究,我写了一篇关于稳压泵、压力开关的计算步骤,感兴趣的请参看一下,网址链接: 消规消火栓给水稳压设备计算及设备选用




QQ图片20140915094325.jpg

免费打赏
vampiredance
2014年09月17日 20:00:44
22楼
bbssjjj 发表于 2014-9-16 12:01 根据5.3.3-2,准工作压力大于启动压力0.07-0.10MPa准工作压力根据5.2.2确定也就是准工作压力减0.07-0.1 …负责画标准图集的是哪个院?出来解答一下哈
回复
vampiredance
2014年09月17日 20:05:30
23楼
造杯水 发表于 2014-9-16 11:02 低压压力开关对应高压压力开关说的吧,有些设备,为了保护管道或泵后端设备,需要用高压压力开关,当达到设 …负责画标准图集的是哪个院?出来解答一下哈
回复
小清新
2014年09月18日 07:50:02
24楼
其实真正着火的时候,有哪些真正起作用
回复
david200901050
2014年09月18日 08:10:21
25楼
参与学习;谢谢楼主分享!
回复
xwjie
2014年09月18日 08:11:19
26楼
还没注意,马上施行了,学习学习
回复
shibushi1983
2014年09月18日 10:41:53
27楼
水消防的改造越来越让人摸不清头脑了
意思是水箱出水管道设计流量开关,主泵出口压力表改为电接点压力表或者增设压力传感器。
个人感觉有点不靠谱
回复
li6895700
2014年09月19日 15:57:13
28楼
顶起来啊 负责画标准图集的是哪个院?出来解答一下a
回复
攻城师112757
2014年09月21日 09:20:42
29楼
xavi6 发表于 2014-9-16 12:04 低压压力开关和高位水箱的流量开关,可以认为是双保险。1、低压压力开关感受到的是管道系统内来自高位水箱 …有道理 压力开关具体怎么给弱点提条件呢
回复
drelove3
2014年09月22日 09:21:17
30楼
值得学习的好东西.感谢楼主
回复
candy_yy_6
2014年09月22日 14:42:32
31楼
确实有些不明白啊,求图集,压力开关装在哪里,怎么提条件等等吧,看看各位大神讨论结果吧。顶贴