低压侧压力设定开关取压管与压差开关连接处泄漏,请教高手,怎么来处理问题:恒温室空调,两台压缩机并联,老是出现一台压缩机吸气报警,于是,就对系统做全面检查,通过检测系统压力,发现系统并不缺氟,调节膨胀阀以及低压报警设定值,但系统老是在压缩机刚一起动就吸气报警停机。折腾了大半天,没有发现其它原因。没辙了,就怀疑是压力传感器出问题了,把低压设定压差开关拆开,哦,发现取压管与压差开关连接处,出现泄漏了。问题是查清了,但在不更换压差开关的情况下,怎么来解决此问题。

低压侧压力设定开关取压管与压差开关连接处泄漏,请教高手,怎么来处理
问题:恒温室空调,两台压缩机并联,老是出现一台压缩机吸气报警,于是,就对系统做全面检查,通过检测系统压力,发现系统并不缺氟,调节膨胀阀以及低压报警设定值,但系统老是在压缩机刚一起动就吸气报警停机。折腾了大半天,没有发现其它原因。没辙了,就怀疑是压力传感器出问题了,把低压设定压差开关拆开,哦,发现取压管与压差开关连接处,出现泄漏了。问题是查清了,但在不更换压差开关的情况下,怎么来解决此问题。
请教高手指点。
谢谢
免费打赏
kingvlee
2007年04月28日 10:03:05
2楼
建议最好是换掉,也不是很贵的东西,但是如果一定要使用可能有点费事!
你先看看是不是连接管的喇叭口裂了,一般压力开关处漏这里占很大一部分比例,看看加垫片行不行,如果不行的话,你买一个针阀,卸掉顶针然后把针阀尾部铜管和压力开关螺纹口焊牢固(但要注意别把通气口堵死了),然后把针阀的螺纹口拧到连接管喇叭口那里,拧紧接线就可以了!
不过这样主要要注意几点,一是压力开关螺纹口是黄铜的,针阀尾巴是紫铜的,焊接起来可能很麻烦的!二是压力开关是否能耐受这样高的焊接温度。
回复
chinacupor
2007年04月28日 10:21:00
3楼
有泄漏怎么还不缺氟利昂??
回复
ruyilyf
2007年04月28日 10:53:04
4楼

用表测了压力,的确系统不缺氟,但要抓紧处理,否则,会缺的
回复
大雪漫天
2007年04月29日 10:08:09
5楼
不建议补焊,不好焊的!