流量开关的流量值、低压压力开关压力值如何设定
造杯水
造杯水 Lv.12
2014年09月16日 08:56:51
只看楼主

本帖最后由 造杯水 于 2014-11-29 09:01 编辑 新消规:11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。 条文说明:国际上发达国家常用的启泵信号是压力和流量,其原因是可靠性高,水流指示器可靠性稍差,误动作几率稍高,我国在工程实践中也经常采用高位消防水箱的水位信号,但因高位消防水箱的水位信号有滞后现象,目前在工程中已经很少采用,但该信号可以作为报警信号。为此本次规范制订时规定采用压力开关和流量开关作为水泵启泵的信号。压力开关一般可采用电接点压表、压力传感器等。

本帖最后由 造杯水 于 2014-11-29 09:01 编辑

新消规:11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。自报规:4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干二管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或子动状态影响。当设置消火栓按时,泊火枪按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,出消防联功控制器联动控制消火栓泵的启动.

我们水专业须在图上画出压力开关和流量开关。
由此产生的问题是:这流量开关的流量值设为多少?只设高位消防水箱的低压压力开关压力值设为多少?

总结了大家的不断讨论研究,我写了一篇关于稳压泵、压力开关的计算步骤,感兴趣的请参看一下,网址链接: 消规消火栓给水稳压设备计算及设备选用




QQ图片20140915094325.jpg

版专攻
2014年09月16日 10:43:15
2楼
本帖最后由 版专攻 于 2014-11-18 12:20 编辑

这是个很好的问题,也困扰着我,还有这个低压压力开关是什么意思?什么“低压”是不是指的量程范围低?消火栓水泵出水管上设置的低压压力开关应该是感知屋顶消防水箱的压力变化的吧?能不能本区置顶这个问题,让大家来讨论下 @西木子 @灬天蝎乄

定稿的消规应该吧“低压压力开关”修改为“压力开关”,低压两个字已经去掉了

以下图片引自未经证实的据说是消规组的问题回复: @造杯水
QQ截图20141118122022.png
回复
造杯水
2014年09月16日 11:02:16
3楼
低压压力开关对应高压压力开关说的吧,有些设备,为了保护管道或泵后端设备,需要用高压压力开关,当达到设定最高压力值时,高压压力开关发出信号停泵。
不知我说的对否
回复
xavi6
2014年09月16日 11:08:06
4楼
速度来顶贴,等待大神解答
回复
围攻
2014年09月16日 11:10:38
5楼
负责画标准图集的是哪个院?出来解答一下哈
回复
小沈
2014年09月16日 11:13:18
6楼
按我的理解的话,主泵压力开关启动压力不大于0.2MPa
流量大于2.5L
已最不利点做压力和流量启动主泵做为依据。
回复
李工在线
2014年09月16日 11:16:47
7楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
bbssjjj
2014年09月16日 12:01:28
8楼
本帖最后由 bbssjjj 于 2014-9-16 12:04 编辑

根据5.3.3-2,准工作压力大于启动压力0.07-0.10MPa
准工作压力根据5.2.2确定
也就是准工作压力减0.07-0.10MPa,为启动压力
这个只是根据条文内容硬推

流量的话,我觉得定为最不利点的一个消火栓流量
根据5.3.2,稳压泵是能保证这个流量的,但是我觉得按照稳压泵坏了,水箱自流是不是更保险(类似于只设水箱,不设稳压泵的情况)

抛砖引玉,期待大师解答!
回复
xavi6
2014年09月16日 12:04:44
9楼
本帖最后由 xavi6 于 2014-9-16 12:06 编辑

低压压力开关和高位水箱的流量开关,可以认为是双保险。
1、低压压力开关感受到的是管道系统内来自高位水箱的水位的静压。消防水箱最先启用,水位下降,低压压力开关感受的静压降低,转换成电信号,启动消防主泵。
低压压力开关的初始值(也即调试时,压力开关的压力传感器自动感应到的),就是压力开关的标高和高位水箱最高水位标高的高差。
2、高位消防水箱水位下降,也即水箱出水管上流量开关感受到水的流动,转换成电信号,启动消防主泵。
流量开关的初始值应该是零,至于流量达到多少就报警、启动消防主泵,个人感觉应在防止误报警和5L/S之间选择一个合适的值。
1和2,可以认为是双保险。
个人愚见,抱砖引玉
回复
xavi6
2014年09月16日 12:25:29
10楼
bbssjjj 发表于 2014-9-16 12:01 根据5.3.3-2,准工作压力大于启动压力0.07-0.10MPa准工作压力根据5.2.2确定也就是准工作压力减0.07-0.1 …多层,如果是减去0.07MPa,也即要等到消防水箱的水放空了,恐怕为时已晚
回复
瓦卡瓦卡
2014年09月16日 13:34:31
11楼
本帖最后由 瓦卡瓦卡 于 2014-9-16 13:36 编辑

回复

相关推荐

APP内打开