流量开关的流量值、低压压力开关压力值如何设定
造杯水
造杯水 Lv.12
2014年09月16日 08:56:51
只看楼主

本帖最后由 造杯水 于 2014-11-29 09:01 编辑 新消规:11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。 条文说明:国际上发达国家常用的启泵信号是压力和流量,其原因是可靠性高,水流指示器可靠性稍差,误动作几率稍高,我国在工程实践中也经常采用高位消防水箱的水位信号,但因高位消防水箱的水位信号有滞后现象,目前在工程中已经很少采用,但该信号可以作为报警信号。为此本次规范制订时规定采用压力开关和流量开关作为水泵启泵的信号。压力开关一般可采用电接点压表、压力传感器等。

本帖最后由 造杯水 于 2014-11-29 09:01 编辑

新消规:11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。自报规:4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干二管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或子动状态影响。当设置消火栓按时,泊火枪按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,出消防联功控制器联动控制消火栓泵的启动.

我们水专业须在图上画出压力开关和流量开关。
由此产生的问题是:这流量开关的流量值设为多少?只设高位消防水箱的低压压力开关压力值设为多少?

总结了大家的不断讨论研究,我写了一篇关于稳压泵、压力开关的计算步骤,感兴趣的请参看一下,网址链接: 消规消火栓给水稳压设备计算及设备选用




QQ图片20140915094325.jpg

免费打赏
造杯水
2014年09月16日 16:38:35
12楼
本帖最后由 造杯水 于 2014-9-17 09:46 编辑 xavi6 发表于 2014-9-16 12:04 低压压力开关和高位水箱的流量开关,可以认为是双保险。1、低压压力开关感受到的是管道系统内来自高位水箱 …分析的比较有道理。这要求压力表比较有精度,因为消防水箱有效水位也就1~2米。如何保证消火栓一开,压力开关就动作呢?
回复
banruos
2014年09月17日 09:57:23
13楼
顶,但是作为即将就要实施的新规范,居然没有人知道怎么做!这的确是个大问题!
回复
jihai20062006
2014年09月17日 10:31:21
14楼
低压压力开关好像就是压力开关吧
回复
zhanghaijun760209
2014年09月17日 10:44:39
15楼
规范搞的有点太复杂了。
回复
心平气和1118
2014年09月17日 11:14:34
16楼
速度来顶贴,等待大神解答
回复
米益善
2014年09月17日 11:14:55
17楼
路过,关注一下楼主。。
回复
xavi6
2014年09月17日 11:59:51
18楼
本帖最后由 xavi6 于 2014-9-17 12:05 编辑 造杯水 发表于 2014-9-16 16:38 分析的比较有道理。这要求压力表比较有精度,因为消防水箱有效水位也就1~2米。如何保证消火栓一开,压力 …我咨询了一家传感器厂家。假设消防泵出水管上的压力开关的初始压力280kpa(28米水头)。当消火栓开启,水箱水位降低,压力开关感受到压力降低,(厂家回复说他的)压力开关最快在278kp时,可以给出报警信号,启动消防主泵。也就是说消防水箱水位下降达到20cm时,就给出启动消防主泵的信号。厂家回复说,压力开关有个上下量程,上限(按上述假设,设为282kp,即当水位超过28.2米时,亦可让消防水箱停止进水)
回复
一生为水
2014年09月17日 19:15:21
19楼
现在流量开关都没有消防认证的产品。。。。。。。。。。
回复
vampiredance
2014年09月17日 19:59:45
20楼
我也想知道耶,有没有高手解答下
回复
vampiredance
2014年09月17日 20:00:09
21楼
造杯水 发表于 2014-9-16 11:02 低压压力开关对应高压压力开关说的吧,有些设备,为了保护管道或泵后端设备,需要用高压压力开关,当达到设 …顶起来啊,大神在哪里
回复

相关推荐

APP内打开