电接点压力表的接点电流流过压力表的游丝,测压现场很可能存在管道震动、压力波动,造成接点不停的通断、打火,很容易损坏,即便改良的磁助式电接点压力表也不可避免。 电接点压力表最大的优点是带压力指示,最大的缺点是触点接通状态靠不住。电接点压力表的接点信号最好连到带自保的继电器(或PLC)回路上使用,一旦导通就必须通过其它信号解除状态,否则电接点压力表本身的触点会时通时断靠不住。并且,电接点压力表在触点动作状态下的压力指示是不准确的,精度远远低于GE-208F低压压力开关
GB50974-2014标准11.0.4规定了直接启动消防泵的信号是流量开关和低压压力开关,其原因是可靠性高。水流指示器和电接点压力表的可靠性差、误动作几率高;高位水箱水位信号有滞后现象;该信号仅可以作为报警信号。
回复
3楼
高位水箱水位信号有滞后现象;该信号仅可以作为报警信号
回复
4楼
学习了,谢谢分享。
回复
5楼
了解到了,谢谢
回复
6楼
上海承顶机电 发表于 2016-4-19 17:45 GB50974-2014标准11.0.4规定了直接启动消防泵的信号是流量开关和低压压力开关,其原因是可靠性高。水流指示 …你这个说的有点问题吧 11.0.4 本条规定了消防水泵自动启动信号的采集原则性技术规定。 国际上发达国家常用的启泵信号是压力和流量,其原因是可靠性高,水流指示器可靠性稍差,误动作概率稍高,我国在工程实践中也经常采用高位消防水箱的水位信号,但因高位消防水箱的水位信号有滞后现象,目前在工程中己经很少采用,但该信号可以作为报警信号。为此本次规范制订时规定采用压力开关和流量开关作为水泵启泵的信号。压力开关一般可采用电接点压力表、压力传感器等
回复
7楼
哪里有说不能采用电接点压力表的?
回复
8楼
学习了,谢谢分享
回复
9楼
没听过不能用电接点压力表。
回复
10楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
11楼
有文献说可以用电接点压力表替代压力开关吗?这边验收参谋不让用。