为什么不能用电接点压力表替代低压压力开关
上海承顶机电
2016年04月19日 15:43:55
只看楼主

电接点压力表的接点电流流过压力表的游丝,测压现场很可能存在管道震动、压力波动,造成接点不停的通断、打火,很容易损坏,即便改良的磁助式电接点压力表也不可避免。 电接点压力表最大的优点是带压力指示,最大的缺点是触点接通状态靠不住。电接点压力表的接点信号最好连到带自保的继电器(或PLC)回路上使用,一旦导通就必须通过其它信号解除状态,否则电接点压力表本身的触点会时通时断靠不住。并且,电接点压力表在触点动作状态下的压力指示是不准确的,精度远远低于GE-208F低压压力开关

2016年04月19日 17:45:23
2楼
GB50974-2014标准11.0.4规定了直接启动消防泵的信号是流量开关和低压压力开关,其原因是可靠性高。水流指示器和电接点压力表的可靠性差、误动作几率高;高位水箱水位信号有滞后现象;该信号仅可以作为报警信号。
回复
逝水流年
2016年04月20日 07:25:46
3楼
高位水箱水位信号有滞后现象;该信号仅可以作为报警信号
回复
xavi6
2016年04月23日 08:15:11
4楼
学习了,谢谢分享。
回复
qq_1458201338264
2016年04月23日 17:12:08
5楼
了解到了,谢谢
回复
灯泡丶
2016年04月25日 17:52:38
6楼
上海承顶机电 发表于 2016-4-19 17:45 GB50974-2014标准11.0.4规定了直接启动消防泵的信号是流量开关和低压压力开关,其原因是可靠性高。水流指示 …你这个说的有点问题吧 11.0.4 本条规定了消防水泵自动启动信号的采集原则性技术规定。 国际上发达国家常用的启泵信号是压力和流量,其原因是可靠性高,水流指示器可靠性稍差,误动作概率稍高,我国在工程实践中也经常采用高位消防水箱的水位信号,但因高位消防水箱的水位信号有滞后现象,目前在工程中己经很少采用,但该信号可以作为报警信号。为此本次规范制订时规定采用压力开关和流量开关作为水泵启泵的信号。压力开关一般可采用电接点压力表、压力传感器等
回复
灯泡丶
2016年04月25日 17:53:50
7楼
哪里有说不能采用电接点压力表的?
回复
快乐的设计师
2016年04月26日 10:32:00
8楼
学习了,谢谢分享
回复
沙漏不漏沙
2016年07月29日 17:23:21
9楼
没听过不能用电接点压力表。
回复
听歌小王子
2016年07月30日 22:43:33
10楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
ufodriver
2016年08月19日 11:25:19
11楼
有文献说可以用电接点压力表替代压力开关吗?这边验收参谋不让用。
回复