为什么不能用电接点压力表替代低压压力开关
上海承顶机电
2016年04月19日 15:43:55
只看楼主

电接点压力表的接点电流流过压力表的游丝,测压现场很可能存在管道震动、压力波动,造成接点不停的通断、打火,很容易损坏,即便改良的磁助式电接点压力表也不可避免。 电接点压力表最大的优点是带压力指示,最大的缺点是触点接通状态靠不住。电接点压力表的接点信号最好连到带自保的继电器(或PLC)回路上使用,一旦导通就必须通过其它信号解除状态,否则电接点压力表本身的触点会时通时断靠不住。并且,电接点压力表在触点动作状态下的压力指示是不准确的,精度远远低于GE-208F低压压力开关

2016年08月29日 10:28:57
12楼
ufodriver 发表于 2016-8-19 11:25 有文献说可以用电接点压力表替代压力开关吗?这边验收参谋不让用。没有文献支持,建议选用GE-208F这个型号的低压压力开关
回复
上海承顶机电
2016年09月30日 12:29:37
13楼
灯泡丶 发表于 2016-4-25 17:52 你这个说的有点问题吧 11.0.4 本条规定了消防水泵自动启动信号的采集原则性技术规定。 国际上发达 … 压力开关,就是一个靠压力启动的开关;压力表或者压力传感器,与压力开关是两种不同的东西。 在验收的时候,很多地方都是不准用电接点压力表代替低压启泵开关的
回复
小小蝌蚪
2016年09月30日 14:52:52
14楼

学习了,谢谢分享。
回复
玉林安德消防
2017年08月25日 11:51:31
15楼

学习 学习 学习
回复
wan049049
2018年06月08日 16:49:19
16楼
压力开关就是将压力信号转变为电信号的开关,在15S909中,条文解释有明确压力开关一般可采用电接点压力表、压力传感器等。
回复
seatron
2018年06月27日 18:03:52
17楼
电接点压力表内部触点很容易坏。
回复
zcyzcy1973
2018年07月29日 21:31:09
18楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开