消火栓干管上需设低压压力开关
xinyuele
xinyuele Lv.13
2014年06月13日 09:08:23
只看楼主

之前看图集也没注意到消火栓系统还需要压力开关,但是规范《火灾自动报警系统设计规范》的4.3.1条“联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关……”,那意思是以后消火栓也需要设置压力开关?请高人们解释一下这条规范的意思吧,怎么看不懂啊。:(

之前看图集也没注意到消火栓系统还需要压力开关,但是规范《火灾自动报警系统设计规范》的4.3.1条“联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关……”,那意思是以后消火栓也需要设置压力开关?请高人们解释一下这条规范的意思吧,怎么看不懂啊。:(
brucelee6163
2014年06月13日 11:38:06
2楼
在2014年10月1日就要执行的《消防给水及消火栓系统技术规范》中第11.0.4条已经明确了,原话是:消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接启动消防水泵。建议找来参考。
回复
pumubo
2014年06月13日 22:26:24
3楼
其实只要这一批的一起合拍了也就应该没有问题了
回复
xinyuele
2014年06月16日 08:16:50
4楼
谢谢高手们:handshake
回复
lantianyi
2014年12月11日 20:11:40
5楼
消火栓泵出口设压力开关启泵,启泵压力怎么取?

回复
水管工人43
2015年08月29日 09:32:06
6楼
压力开关各压力如何取值?
回复
上海承顶机电
2015年12月28日 23:30:59
7楼
消火栓系统的压力开关是新事物,按规范设在消防水泵的出水干管上。分两种情况:如果高位消防水箱够高,不需要稳压泵,此时压力开关设定应该是消防水箱的低位报警水位对压力开关的静压值。如果有稳压泵,由于压力开关动作直接启动消防水泵,设定值应保证水泵迅速启动。此时启泵设定值应大于高位消防水箱对压力开关产生的静压值(建议取2m),以防火灾初期压力开关由于高位水箱液面下降缓慢而影响水泵启动。

消防栓压力开关和消防水泵压力开关的压力设定值并不是统一的,要根据现场工况而调整,所以就需要配置一个可调节的压力开关,GE-208正好可以符合这个要求。启泵压力比准工作状态的压力低0.07~0.1MPa,而准工作状态的压力是可以计算,于是可以得到启泵压力。我们可以提供四种压力设定值范围供工程师选择:0.2-2.5bar; 0.8-5.0bar; 1-12bar 5-50bar;。

GE-208F消防低压压力开关的优势:
普通的低压压力开关,设定值一般是不可调的,或者可调节范围很小,无法满足不同工况的消防设备对压力设定值的要求。GE-208F消防低压压力开关的设定值范围非常大,从0.2公斤到50公斤的压力都可以满足。

此外,GE-208F低压压力开关采用不锈钢材质,耐腐蚀,性能稳定,更加适合用在消防这种对稳定性要求高的场所。产品拥有欧盟CE认证,质量可靠。
回复
qq_1398579322467
2015年12月31日 11:44:27
8楼
正迷惑这个问题
回复
建筑小电气
2016年01月15日 22:30:37
9楼
真学习了,困扰好几天了,呀的
回复
shen1679
2016年08月16日 14:56:18
10楼
坚决打击 明白不解释

打击广告
回复

相关推荐

APP内打开