关于新消火栓规范厂房消火栓用水量的讨论
李凯1018
李凯1018 Lv.2
2014年09月15日 17:45:42
只看楼主

新规范中规定甲类厂房室内消火栓用水量为10L/s,丙类厂房为20L/s。现实情况中经常碰到某类厂房定性为甲类,但是甲类生产区域仅占整个厂房的小部分,其余区域仍未丙类。这样的厂房应该如何确定室内消火栓用水量呢?

新规范中规定甲类厂房室内消火栓用水量为10L/s,丙类厂房为20L/s。现实情况中经常碰到某类厂房定性为甲类,但是甲类生产区域仅占整个厂房的小部分,其余区域仍未丙类。这样的厂房应该如何确定室内消火栓用水量呢?
李凯1018
2014年09月15日 18:08:33
2楼
在线等高手回复
回复
云飘飘
2014年09月16日 06:10:10
3楼
通常这两个区域都有防火墙,按照流量高的确定。
回复
造杯水
2014年09月16日 08:33:54
4楼
建规:3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:

1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其它部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;
2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于等于20% 。
回复
lufei
2014年09月16日 08:50:10
5楼
同意地板的观点
回复
版专攻
2014年09月16日 08:54:30
6楼
地板解释的很清楚
回复
daliu300
2014年09月16日 19:31:52
7楼
qq_1419238181360
2014年12月22日 19:38:59
8楼
学习了,地板说的好,
回复

相关推荐

APP内打开