厂里一个6500KW高压电机的高压柜(型号XGN-12Z)爆了!以下是第一时间现场的照片。请各位帮忙分析下原因。地刀口处近距离真空开关处也爆开
厂里一个
6500KW高压电机的高压柜(型号XGN-12Z)
爆了!以下是第一时间现场的照片。请各位帮忙分析下原因。
地刀口处
近距离
真空开关处也爆开
22楼
fitman 发表于 2014-9-18 15:31 图拍得不好,要来个整体的,再上中下来个局部的,这样才好分析。兄弟帮忙看下这个问题 http://bbs.co188.com/thread-9002073-1-1.html
回复
23楼
你的高压变频器有没有问题,下部部件呢?单看这一张图,可能是母线侧绝缘老化造成短路!
回复
24楼
能不能说的清楚点,真空开关时一项爆了还是都爆了?地刀是哪一项烧的这么严重?当时的天气如何?
回复
25楼
你们巡检的时候就没什么征兆么,比如放电声音 弧光短路等,这个有可能是接地刀闸那边引起的接地引起的弧光短路,但不是合接地刀闸引起的,可能是对地绝缘距离变小,引起小规模放电,久而久之,接粗面变大,电流也越大,最终引起开关触头过热,击穿壳体,引发爆裂,建议检查那个刀闸那和壳体部分的距离,更换损坏的触头组,加强运行巡检,查看保护动作记录,是不是某项过流接地引发的故障。其他2项为什么没有烧的痕迹就很能说明问题,就从CT下端查起把
回复
26楼
短路了,产生的电动力把瓷瓶拉坏了,产生的大电流真空泡开断不了,所以真空泡也爆了
回复
27楼
真空开关问题
回复
28楼
没装保护吗?
回复
29楼
短路了,产生的电动力把瓷瓶拉坏了,产生的大电流真空泡开断不了,所以真空泡也爆
回复
30楼
保护开关哪里去了
回复
31楼
图中的不是真空的吗,
回复