厂里一个6500KW高压电机的高压柜(型号XGN-12Z)爆了!以下是第一时间现场的照片。请各位帮忙分析下原因。地刀口处近距离真空开关处也爆开
厂里一个
6500KW高压电机的高压柜(型号XGN-12Z)
爆了!以下是第一时间现场的照片。请各位帮忙分析下原因。
地刀口处
近距离
真空开关处也爆开
12楼
一个是出线电缆和接地开关出的短路问题,延伸到真空断路器,由于真空断路器没能力承受短路电流,再次导致真空断路器的真空开关管破裂!
回复
13楼
wcjqqq 发表于 2014-9-16 11:41 一个是出线电缆和接地开关出的短路问题,延伸到真空断路器,由于真空断路器没能力承受短路电流,再次导致真 …我们初步判断为地刀瓷瓶年久(7年)绝缘老化造成的。
回复
14楼
这也太恐怖了吧,幸好没有人受伤
回复
15楼
如果外部电缆、电机等无故障,估计就是绝缘出现问题,没有定期做试验吗?
回复
16楼
忘了问楼主了,6500电机是用什么方式起动的啊?
回复
17楼
图拍得不好,要来个整体的,再上中下来个局部的,这样才好分析。
回复
18楼
回复
19楼
高压变频柜十水阻柜起动
回复
20楼
高压变频还可靠啊?
回复
21楼
有短路吧!烧的痕迹也太明显了
回复