一个办公楼,设计时对公共浴室(3.6m*3.6m,男女各一间),公共厨房(3.6m*6m)没有降板,装修时要做地漏排水,用混凝土钻钻穿楼板,在下层的吊顶里安装PVC排水管,当时PVC与混凝土间的防水没有做好,仅仅用水泥砂浆做封堵,以致于在下层天棚都看到管与洞间有大约2-3mm的缝隙,半年后,问题来了,吊顶上有水滴下来。原因是PVC管与混凝土的收缩不一,时间长,不漏水才怪呢。请教各位,这个漏水问题怎样处理好?不要告诉我敲掉瓷砖,把管口翻出来重新处理,有没有更加省钱省事的处理方法?
如果是仅仅把原来管边填充的白水泥抠出,用
聚氨酯防水涂料或
丙烯酸防水涂料填满,可行吗?如果用压缩空气加压注入是不是更好呢?
请各位防水专家解惑!
27楼
用快干水泥(堵漏王)
回复
28楼
很好的资料 赞一个
回复
29楼
一般都是先打开那个洞,一定要凿到原楼板,冲洗干净,使用1-2石子和微膨胀水泥混合,养护3天后再使用堵漏王补一次估计能使用挺久的
回复
30楼
我家没有那个问题,暂不用考虑
回复
31楼
一般就用堵漏王啊,有膨胀性,返修是免不了了。
回复
32楼
一般使用堵漏王了
回复
33楼
学习了大家,谢谢
回复
34楼
wangyan80 发表于 2014-9-13 21:51 地漏处的防水没有做好。穿楼板的洞口封堵时用水泥砂浆掺防水粉,管根防水封堵严密。最好的办法就是从地漏处 …原来做的防水措施就是水泥砂浆掺防水粉,估计过程没有控制好,10多个管,有一个是滴水,有几个是渗水,有没有更好的材料和工艺?
回复
35楼
先用堵漏王堵住大块漏水,再注浆也就是打针
回复
36楼
楼主解决了没有?
回复