一个办公楼,设计时对公共浴室(3.6m*3.6m,男女各一间),公共厨房(3.6m*6m)没有降板,装修时要做地漏排水,用混凝土钻钻穿楼板,在下层的吊顶里安装PVC排水管,当时PVC与混凝土间的防水没有做好,仅仅用水泥砂浆做封堵,以致于在下层天棚都看到管与洞间有大约2-3mm的缝隙,半年后,问题来了,吊顶上有水滴下来。原因是PVC管与混凝土的收缩不一,时间长,不漏水才怪呢。请教各位,这个漏水问题怎样处理好?不要告诉我敲掉瓷砖,把管口翻出来重新处理,有没有更加省钱省事的处理方法?
如果是仅仅把原来管边填充的白水泥抠出,用
聚氨酯防水涂料或
丙烯酸防水涂料填满,可行吗?如果用压缩空气加压注入是不是更好呢?
请各位防水专家解惑!
37楼
要找漏水的原因
回复
38楼
静待答案。。学习中
回复
39楼
地漏处的防水没有做好。穿楼板的洞口封堵时用水泥砂浆掺防水粉,管根防水封堵严密。最好的办法就是从地漏处修补,从下面修不容易保证质量
回复
40楼
堵漏王试过才知道
回复
41楼
还是堵漏王比较纯粹
回复
42楼
最好的办法是地砖敲掉重新做防水一劳永逸,如果实在不想这么做的话就从下面把水管边原先的水泥砂浆敲除后用堵漏王进行封堵,之后进行在堵漏王上进行注浆,这样耐久性强一点。时间长还是有可能返修。
回复
43楼
从上面处理容易些,从下面处理质量不能保证,后期还会漏,简单的方法就是打孔做化灌;这样回答不知楼主是否满意。
回复
44楼
地漏处的防水没有做好。穿楼板的洞口封堵时用水泥砂浆掺防水粉,管根防水封堵严密。最好的办法就是从地漏处修补,从下面修不容易保证质量。
回复
45楼
地漏处的防水没有做好。穿楼板的洞口封堵时用水泥砂浆掺防水粉,管根防水封堵严密。最好的办法就是从地漏处修补,从下面修不容易保证质量。
回复
46楼
地漏处的防水没有做好。穿楼板的洞口封堵时用水泥砂浆掺防水粉,管根防水封堵严密。最好的办法就是从地漏处修补,从下面修不容易保证质量。
回复