关于发输下午案例低压厂用工作变的计算负荷和低压厂备变的额定容量问题
vanandrew
vanandrew Lv.3
2014年09月11日 12:41:03
只看楼主

1、第26题的计算结果需不需要考虑10%的裕度。2、第27题的计算结果需不需要考虑10%的裕度,大家的解题过程是什么图来源于论坛zhang-tao-1975

1、第26题的计算结果需不需要考虑10%的裕度。
2、第27题的计算结果需不需要考虑10%的裕度,大家的解题过程是什么

图来源于论坛zhang-tao-1975

C360_2014-09-07-16-50-40-327.jpg


C360_2014-09-07-16-50-45-445.jpg

免费打赏
seu_09
2014年09月11日 13:58:10
2楼
26题不需要。 27题需要。
回复
vanandrew
2014年09月11日 14:04:53
3楼
本帖最后由 vanandrew 于 2014-9-11 14:06 编辑 seu_09 发表于 2014-9-11 13:58 26题不需要。 27题需要。27题解法是不是用26题的结果除0.9即可?得出1250KVA:(Sa+Sb-(重复负荷))/ 0.9
回复
blick1984
2014年09月11日 14:46:47
4楼
本帖最后由 blick1984 于 2014-9-11 14:56 编辑 vanandrew 发表于 2014-9-11 14:04 27题解法是不是用26题的结果除0.9即可?得出1250KVASa+Sb-(重复负荷))/ 0.9错,5153 5.2.3 低压厂用备用变压器容量等于最大一台工作变压器容量,5153 5.2.1有条文规定厂变预留10%裕度,最大一台厂用变压器计算负荷996,最大一台厂用变压器的容量按996*(1+10%) 选择 备用变容量=最大厂变容量=996*(1+10%),故选择1250KVA
回复
hq123245
2014年09月12日 22:14:21
5楼
看大火规啊!