2014年一注考试 关于洞口补强钢筋的那道题目
bright124118
2014年09月10日 15:51:17
只看楼主

RT,洞口补强筋的那道题目,找了很久规范上好像并没有特别明确的说法,只在11G101-1图集上,第102页看到相关构造。但考试的时候图集是没有带的...所以当时只是随便蒙了个答案。图集上的说法是:两个方向分别按每边设置两根直径不小于12且不小于同向被切断钢筋总面积的50%补强。这样算的话,原题板钢筋12@100,洞口550x550,被切断的钢筋面积为113x550/100=621,621/2=310.5 310.5/2=155.25 那么答案就是2C16?

RT,洞口补强筋的那道题目,找了很久规范上好像并没有特别明确的说法,只在11G101-1图集上,第102页看到相关构造。但考试的时候图集是没有带的...所以当时只是随便蒙了个答案。图集上的说法是:两个方向分别按每边设置两根直径不小于12且不小于同向被切断钢筋总面积的50%补强。这样算的话,原题板钢筋 12@100,洞口550x550,被切断的钢筋面积为113x550/100=621,621/2=310.5 310.5/2=155.25 那么答案就是2C16?
但是不知道有多少人带图集去考场了...或者这个构造有多少人记得清楚的....?
免费打赏
love501299845
2014年09月10日 16:29:12
2楼
直接写的洞口两侧补强钢筋为切断钢筋的一半 然后简单算了下 选的2根16
回复
rcx111
2014年09月10日 16:35:24
3楼
没必要写那么清楚的依据,我觉得出题的人也不会那么扣,做设计的一般都知道这个构造
回复
songhuiaaaa
2014年10月15日 09:36:27
4楼
love501299845 发表于 2014-9-10 16:29 直接写的洞口两侧补强钢筋为切断钢筋的一半 然后简单算了下 选的2根16你的意思应该是每一侧的补强钢筋为截断钢筋的一半吧?
回复
limin05
2014年10月17日 11:06:13
5楼
没必要写那么清楚的依据
回复
wztcxm
2014年11月25日 23:35:01
6楼
麻痹啊,考试这道题我纠结了很久啊,虽然平时设计我知道怎么做,但是考试是严谨的啊每道题都要找出依据,我当场就怀疑我对规范是不是还不了解啊,想来想去规范上就是没有的啊,纠结了很久,操
回复
勘设huang
2014年11月26日 06:57:53
7楼
纠结,瞎蒙的。算对么。呵呵:'(
回复
jessejieqian
2014年11月26日 08:34:33
8楼
我当时也选的2个16 其实结果更接近2根14 153.9 但没敢选 最后选的16 其实这题不难 但做完的感觉不是这样子 等待最终审判吧
回复
liubenming12
2014年11月26日 09:15:43
9楼
现在规范都没依据的题目就凭感觉出了
回复
恋0o飞不起来o0
2014年11月26日 11:14:47
10楼
这种东西不说多么偏的知识点,我觉得只要是做结构设计的就应该知道,大家都一开始是从楼梯、楼板画起的,天天板上开洞,就应该知道补强筋怎么设置。或者猜也应该猜的出来吧,无非就是被截断多少,就补强多少呗。
回复
yuansuoya
2014年11月26日 13:28:54
11楼
我也纠结好久,知道怎么做,就不知道在哪找依据,后来翻个剪力墙开洞的规定应付了。
回复

相关推荐

APP内打开