新规中,消防用水量如何确定?
shifang_zhang
2014年09月10日 14:37:13
只看楼主

举个例子,一个一类公建,高度超过50米,根据新规,需要有8支水枪同时使用。又根据7.4.12条,栓口压力不小于0.35MPa,这时每支消火栓的流量为7L/s,而不是5L/s,室内消火栓用水量大于56L/s。这样计算明显大于规范3.5.2条消火栓流量40L/s的要求,是否正确?

2014年09月11日 12:30:01
2楼
上述计算是在25米65mm衬胶水龙带,水枪喷口直径19mm,栓口压力0.35MPa下计算,得到的流量为7L/s;
如果把上述水枪喷口直径改为16mm,其余不变,则可得出消火栓流量为5.04L/s,充实水柱为18m。
请问是否可以采用水枪喷口直径16mm的消火栓?
因为一般设计采用水枪喷口直径为19mm的消火栓。
回复
cysd118
2014年09月11日 14:12:22
3楼
3.5.2条只是给出了一个最小设计流量
回复
shifang_zhang
2014年10月08日 16:49:05
4楼
本帖最后由 shifang_zhang 于 2014-10-8 17:01 编辑

根据主编黄晓家电话答复,建筑的消防用水量根据3.5.2条取值即可。
回复
donggua269
2014年10月09日 12:00:00
5楼
shifang_zhang 发表于 2014-10-8 16:49 根据主编黄晓家电话答复,建筑的消防用水量根据3.5.2条取值即可。真的假的》?那选泵的流量也按照这条?不是56?
回复
hhq89210
2014年10月13日 15:31:31
6楼
shifang_zhang 发表于 2014-9-11 12:30 上述计算是在25米65mm衬胶水龙带,水枪喷口直径19mm,栓口压力0.35MPa下计算,得到的流量为7L/s;如果把上 …这是怎么反推计算出的啊
回复
胖阿蒙
2014年10月17日 20:56:39
7楼
充实水柱为13米时,消火栓口压力应为0.251MPa,此时消火栓流量为5.4L/s。条文说明中阐明,所以要用0.35MPa,是考虑到其他因素的影响。关于如何选取消火栓流量,个人觉得仍应采用5.4L/s。
回复
咖啡加点茶
2014年10月19日 20:29:28
8楼
流量按照表格取,可能你会认为压力增大了流量就会增大,没错,但是消火栓可以调节流量,使压力达到0.35MPa,而流量5L/s,具体怎么搞我也不知道。
回复
辉哥70
2014年10月20日 08:00:48
9楼
原规范表格是消火栓用水量,现在是设计流量,与充实水柱没关系,按表格取就可以
回复
huangzhimin
2014年10月22日 14:30:06
10楼
可参见《消防给水及消火栓系统技术规范 》(GB50974-2014):
3.2.2 城镇和居住区等市政消防给水设计流量,应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火设计流量经
计算确定。同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火设计流量不应小于表3.2.2的规定。(表3.2.2 城镇和居住区同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火设计流量略)
3.3.2 建筑物室外消火栓设计流量不应小于表3.3.2 的规定。(表3.3.2 建筑物室外消火栓设计流量(L/s)略)
回复
冯先生
2014年11月06日 17:41:26
11楼
同意7楼,看条文说明
回复