14年案例下午膨胀水箱计算的疑问
blizzardsw
blizzardsw Lv.2
2014年09月08日 16:58:22
只看楼主

14年案例下午有个计算膨胀水箱水位最小高度的问题,按规范的解答一种是冷水箱水位加上安装膨胀管的算法算出的水位(2+0.67=2.67m)还有一种算法是按膨胀水箱的容积算,然后除以底面积(1.24m)若按方法一算,冷水箱补水时,水位会下降,那下降到(1.24-0.67)以后膨胀水箱的最低水位只能为方法二算出的水位了。不知道大家对该题是怎么理解的?(难道冷水箱水位保持不变?)

14年案例下午有个计算膨胀水箱水位最小高度的问题,按规范的解答一种是冷水箱水位加上安装膨胀管的算法算出的水位(2+0.67=2.67m)还有一种算法是按膨胀水箱的容积算,然后除以底面积(1.24m)
若按方法一算,冷水箱补水时,水位会下降,那下降到(1.24-0.67)以后膨胀水箱的最低水位只能为方法二算出的水位了。
不知道大家对该题是怎么理解的?(难道冷水箱水位保持不变?)
免费打赏
hwg1199
2014年09月08日 17:41:13
2楼
有效容积对应有效水深。1.24
回复
豆浆油条音乐
2014年09月08日 18:04:59
3楼
这道题我也理解应该是1.24米,尽管我本人选了2.67米,但出了考场就觉得错了,真伤心!
回复
zxy_tsgs3
2014年09月08日 19:56:31
4楼
那个是校核用的 ,这题如果不校核按体积算出的高度,改得严的话 应该是不给分的
回复
pwbsheji
2014年09月08日 21:04:54
5楼
我选的1.24,估计是错了,看老妖的答案很清楚,有效容积对应有效水深,管路水损未计算。
回复
cadgmep
2014年09月09日 15:10:18
6楼
两个方法都要算,作为校核。取大值。这是官方答案,我落实了的。
回复
blizzardsw
2014年09月09日 15:22:55
7楼
cadgmep 发表于 2014-9-9 15:10 两个方法都要算,作为校核。取大值。这是官方答案,我落实了的。为什么要取大值?
回复
stoking
2014年09月09日 15:27:22
8楼
blizzardsw 发表于 2014-9-9 15:22 为什么要取大值?如果只是问水深的话取大值没问题,但问的有效水深是不是应该对应有效容积就跟集水池一样,实际水深得考虑喇叭口设施啥的,但有效水深也是对应着有效容积的那部分水深。
回复
legendhhu
2014年09月09日 15:52:14
9楼
stoking 发表于 2014-9-9 15:27 如果只是问水深的话取大值没问题,但问的有效水深是不是应该对应有效容积就跟集水池一样,实际水深得考 …我觉得也应该是这样,题目问的是有效水深,而不是水深。
回复
豆浆油条音乐
2014年09月09日 16:54:37
10楼
其实主要是题目里画了条虚线,有没有这条虚线直接关系到最后的答案,2.67米没问题
回复
yqjlg
2014年09月10日 12:55:53
11楼
没校核,直接按2.67算的,算错吗