膨胀水箱的问题
lanqiu456
lanqiu456 Lv.4
2014年09月03日 17:15:59
来自于中央空调
只看楼主

循环冷冻水泵在楼顶安装采用膨胀水箱补水补水距离水泵吸入口1.5米吧,水泵运行出口压力0.4MPA为什么回水呀力是0啊/或者说这样运行对水泵有什么影响啊/风冷热泵机组大部分运行正常啊有时也会报警啊

循环冷冻水泵在楼顶安装采用膨胀水箱补水补水距离水泵吸入口1.5米吧,水泵运行出口压力0.4MPA为什么回水呀力是0啊/或者说这样运行对水泵有什么影响啊/风冷热泵机组大部分运行正常啊有时也会报警啊

wu.ye
2014年09月04日 08:23:10
2楼
膨胀水箱安装高度多少?
回复
wu.ye
2014年09月04日 08:23:46
3楼
安装高度是否高于系统最高点1.5米以上?
回复
宝贝佳林
2014年09月04日 10:35:44
4楼
这个是正常的,你的水泵在高处,膨胀水箱高出系统最高处1.5米,形成的压力很小。所以是0
机组运行报警可能是系统里有气,需要排气。
回复