水泥混凝土水泥路面施工缝、断板现象比较突出,除了钢纤维混凝土修复、加钢筋网短板处理、环氧树脂修复之外还有什么切实可行的办法?求大虾们给点建议,很焦额!
水泥混凝土水泥路面施工缝、断板现象比较突出,除了钢纤维混凝土修复、加钢筋网短板处理、环氧树脂修复之外还有什么切实可行的办法?求大虾们给点建议,很焦额!
2楼
水泥混凝土路面损坏样式及修复方式如下:
纵向、横向、斜向、裂缝:补缝或采用高效砼修补剂如JS-XII型
破碎板或交叉裂缝:换板
板边、板角断裂:切割≥50cm后,加钢筋浇筑新板
稳定错台:错台量5—10mm铣刨;错台量>10mm铣刨、调坡
唧泥、脱空、错台等活动接缝:板底压浆或换板
接缝材料破损及老化:清灌缝,补充填缝料
坑洞与层状剥落:环氧砂浆补强
拱起:切割、浇新板或换板
回复
3楼
心香 发表于 2014-9-3 09:07 水泥混凝土路面损坏样式及修复方式如下:纵向、横向、斜向、裂缝:补缝或采用高效砼修补剂如JS-XII型破 …请问高效砼修补剂如JS-XII型的施工工艺流程怎样?
回复
4楼
心香 发表于 2014-9-3 09:07 水泥混凝土路面损坏样式及修复方式如下:纵向、横向、斜向、裂缝:补缝或采用高效砼修补剂如JS-XII型破 …版主佩服佩服 学习收藏了啊
回复
5楼
huojinshui 发表于 2014-9-29 08:32 请问高效砼修补剂如JS-XII型的施工工艺流程怎样?对于裂缝宽小于1.0cm的缝,先用清缝机进行清缝,然后用环氧砂浆进行灌缝。清缝时,缝壁应垂直,如缝宽小于0.5cm,则扩缝宽度为0.6-1.0cm,深度2.5-3.0cm,如缝宽大于0.5cm,清缝后采用环氧砂浆直接进行灌缝处理。当缝宽大于1.0cm时,若裂缝无处翻浆,说明基层未受影响,在不影行车安全及舒适性的前提下,可在清缝后采用环氧砂浆灌缝。处理后的混凝土板应满足弯沉(BZZ-100)不大于20(0.01mm),弯沉差(BZZ-100)不大于6(0.01mm)的技术要求。