工地预埋焊接钢管
fuhuapin
fuhuapin Lv.13
2014年09月01日 21:36:37
只看楼主

本帖最后由 fuhuapin 于 2014-9-1 21:50 编辑 施工前期预埋,欢迎大师指导跨接、与标准还是有距离现场管理比较乱一级配电箱,符合规范不

本帖最后由 fuhuapin 于 2014-9-1 21:50 编辑

施工前期预埋,欢迎大师指导

IMG_20140814_091112.jpg
IMG_20140814_091233.jpg
跨接、与标准还是有距离
IMG_20140814_091244.jpg
IMG_20140814_091833.jpg
IMG_20140814_092256.jpg
现场管理比较乱
IMG_20140828_085438.jpg
一级配电箱,符合规范不


IMG_20140814_090800.jpg


IMG_20140814_091112.jpg


IMG_20140814_091233.jpg


IMG_20140814_091244.jpg


IMG_20140814_091833.jpg


IMG_20140814_092243.jpg


IMG_20140814_092256.jpg


IMG_20140814_092342.jpg


IMG_20140814_092401.jpg


IMG_20140828_085438.jpg

免费打赏
chenbin19840307
2014年12月09日 21:49:19
32楼
线管与线管的间隔距离太小。不应低于2公分
回复
红谷
2014年12月10日 04:46:49
33楼
谢谢楼主分享
回复
岭南雨林
2014年12月11日 16:11:27
34楼
dianqipanli 发表于 2014-9-2 05:00 1:钢管内壁、外壁均应作防腐处理。当埋设于混凝土内时,钢管外壁可不作防腐处理;………..。看照片, …1、可以用镀锌电线管吧。2.像2楼所说的,钢管要现场套丝开牙,管与盒连接应采用锁紧螺母或护套帽固定,用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母2-3扣。
回复
dianqipanli
2014年12月11日 18:00:35
35楼
岭南雨林 发表于 2014-12-11 16:11 1、可以用镀锌电线管吧。2.像2楼所说的,钢管要现场套丝开牙,管与盒连接应采用锁紧螺母或护套帽固定, …镀锌钢管不允许套管焊接,丝扣连接还得做跨接线。最省事是使用紧定式镀锌钢管,不过壁厚不一定符合要求。
回复
孤独的仙人掌
2014年12月13日 19:02:23
36楼
不套丝。管线连接随意,我们现场也是焊接钢管,像这样的直接返工了。太差了,要是评杯酒更差了。
回复
会飞的土豆
2014年12月16日 08:10:34
37楼
谢谢分享,现场去的少,照片很好!
回复
lxykk
2014年12月25日 20:16:17
38楼
配电箱(柜)、开关箱应分设N 线、PE 线端子板;
透明塑壳断路器
回复
zyb9880
2015年01月24日 06:10:37
39楼
不怎么好看
回复
水利万物而不争
2015年01月28日 17:08:14
40楼
焊工的焊接水平不怎么样
回复
大哥爱丫头
2015年02月06日 09:56:14
41楼
我擦,这活也太烂了吧。。。。。。。。。。。。。。