施工前期预埋,欢迎大师指导
跨接、与标准还是有距离
现场管理比较乱
一级配电箱,符合规范不
12楼
焊工的焊接水平不怎么样啊!
回复
13楼
真可谓“阡陌交通”啊
回复
14楼
焊接的真够烂的
回复
15楼
钢管进盒子太多,而且没有套线上锁母,钢管里面也没有刷防锈漆。
回复
16楼
从照片看是不合格:
1,黑铁管内壁要求除锈两道章丹防腐。
2,管子连接必需丝扣连接焊跨接地线;结线合与管子连接必需采用紧固和锁紧螺母,管口必需倒角焊跨接地线。
3,结线合内要填冲防止灌进水泥。
4,结线合、钢管应该与模板固定,不能和钢筋固定。
回复
17楼
ssqqugamd 发表于 2014-10-7 18:39 从照片看是不合格:1,黑铁管内壁要求除锈两道章丹防腐。2,管子连接必需丝扣连接焊跨接地线;结线合与 …谢谢,后期都有做但不是很标准,感觉现在人工费越来越高但技术未有提高
回复
18楼
这焊管做成这样。好像没有哪一张看得过去啊。暂且不说规范的,以后穿线估计就是剥皮的料了。
现在的电箱断路器貌似规定需要透明的即有可见间断点。