某小区6栋高层(剪力墙结构)售后出现质量投诉,原因是个别梁板出现裂纹,而且填充墙出现很多裂纹,质量检测机构出具《检测鉴定报告》,混凝土裂缝原因是混凝土收缩裂缝,缝宽0.1-0.4mm,不影响结构安全,填充墙裂缝原因是填充墙和剪力墙接茬处网格布设置不当,宜修缮处理。但是业主对这种情况不能容忍,而且对鉴定报告结果表示怀疑,有的要求退房,有的要求补偿,请问大家遇到过这种情况吗?
某小区6栋高层(剪力墙结构)售后出现质量投诉,原因是个别梁板出现裂纹,而且填充墙出现很多裂纹,质量检测机构出具《检测鉴定报告》,混凝土裂缝原因是混凝土收缩裂缝,缝宽0.1-0.4mm,不影响结构安全,填充墙裂缝原因是填充墙和剪力墙接茬处网格布设置不当,宜修缮处理。但是业主对这种情况不能容忍,而且对鉴定报告结果表示怀疑,有的要求退房,有的要求补偿,请问大家遇到过这种情况吗?
43楼
同意楼上的说法
回复
44楼
非承重墙有裂缝,这是很常见得了,不会影响结构了,关键是给房主一种很危险的视觉效果,还是要处理的,没办法,谁让装修的没搞好呢
回复
45楼
wbds 发表于 2014-9-3 22:07 填充墙裂纹可能原因:1.砌块出釜时间较短,不够28天;2.砌筑后没有经过14天沉降即将进行上部塞砌;3.砌块和 …赞一个,分析的很到位
回复
46楼
这种问题多着呢 施工单位悲催啊
回复
47楼
楼板也开裂?墙开裂还好处理,楼板开裂就麻烦大了,要是我,我也不相信你们说的是杆数裂缝呀。
回复
48楼
砌体与剪力墙交接处没用钢丝网么?
回复
49楼
填充墙裂缝:1、混凝土砌块出厂要在施工现场静置一段时间,最好一个月,砌块内部热量要排出来。
2、与梁接触部位的砖要等一个礼拜后在砌筑
3、构造柱设置是否合理
回复
50楼
现在的问题是这个主要不是技术能解决的事,既不影响安全也不太影响使用,修修补补也不是什么技术难题。关键是自己没做好,有质量缺陷了,不符合合同要求了,人家要你赔钱的。
回复
51楼
质量通病而已
回复
52楼
一般裂缝允许宽度是0.3mm吧,填充墙又不影响结构安全,质量通病 ,而且出了检测报告了,施工单位肯定要修的,如果是要处理纠纷,那就让他们去告呗。不过最后还是花钱,多少了就是
回复