楼房总共30层,我在12层,现在房子没铺地,层高2.7m,梁高400mm,新风管道需要从客厅穿梁到卧室,需要在房梁打一个180mm的洞来走管径160mm的PVC管,这样做会产生什么后果?以及后果发生的概率有多高,怎样才能把风险降到最低? 如果用绕梁器风量损失太多了,如果不使用绕梁器,直接用PVC管绕梁,那么在不铺地的情况下,房间最低的位置为2.1左右了(梁高400mm)综合目前情况,我个人比较倾向梁上打洞,但是觉得有些风险,所以来请教下专业人士。
楼房总共30层,我在12层,现在房子没铺地,层高2.7m,梁高400mm,新风管道需要从客厅穿梁到卧室,需要在房梁打一个180mm的洞来走管径160mm的PVC管,这样做会产生什么后果?以及后果发生的概率有多高,怎样才能把风险降到最低?
如果用绕梁器风量损失太多了,如果不使用绕梁器,直接用PVC管绕梁,那么在不铺地的情况下,房间最低的位置为2.1左右了(梁高400mm)综合目前情况,我个人比较倾向梁上打洞,但是觉得有些风险,所以来请教下专业人士。
12楼
有点危险的吧
回复
13楼
首先,如果您擅自破坏承重结构,造成的一切后果,都会由您自己负责,切记。然后梁的受力两端集中在上部,中间集中在下部,所以看你开孔的位置。还有,一共是30层啊,你要打孔的地方是12层,上面还有18层,看这个数字,正好是18层(地狱),况且还有一个设备层,个人感觉风险很大,一般预留孔洞都会有密密麻麻的附加筋,还是别打洞了。
回复
14楼
取孔靠近支座位置梁底受压,受压的承受主体是砼不是钢筋,所以一般不建议取孔,实在要尽量取小且避开梁底主筋位置,之后在孔中加设钢套管进行加固(钢套管与砼之间的缝隙注浆填实),这样就不会有太大问题
回复
15楼
如果不考虑地震的极端情况,在梁的跨中,梁处于受拉状态,梁下部的混凝土不起受力作用,可以考虑在这里开洞。开的时候,要考虑做好钢筋保护,不能让钢筋暴露在空气中,影响寿命,更不能损伤切断钢筋。
回复
16楼
按说不应该这样蛮干吧,180mm,是个不小的孔洞,强度肯定受到影响。
回复
17楼
不建议框架梁上开洞!
回复
18楼
建议你还是绕梁吧,物业不允许你这么做的。。
回复
19楼
这个和层数没关系,上面的菏在载是通过柱子穿下来的,
回复
20楼
大哥,你开玩笑呢吧!
回复
21楼
chonglangban 发表于 2014-9-1 16:46 我在顺义给一个改造的药厂安装通风,把墙打得个筛子相似,也没见出毛病。你看是在梁的哪个位置打。是水平 …梁主要就是下部受拉吧,要是在下面受拉区打不是玩完?
回复