地下室柱、剪力墙砼设计强度为C40,浇筑成C30的怎么办
jh860808
jh860808 Lv.2
2014年08月28日 21:18:23
来自于工地图片
只看楼主

主楼24层 现在只是把柱,剪力墙浇了该怎么解决?

主楼24层 现在只是把柱,剪力墙浇了该怎么解决?
免费打赏
正等正觉
2015年01月21日 17:11:28
24楼
好大胆的做法
回复
huo1977
2015年01月23日 12:07:39
25楼
这种情况只能找设计院研究一下,是否满足要求
回复
2008sl01
2015年01月28日 11:28:16
26楼
这种情况只能找设计院研究一下,是否满足要求
回复
建造师也寂寞
2015年02月04日 09:46:22
27楼
那你为何要说呢,不能憋在心里面吗 ?回弹的时候注意点告诉他们不弹这块就行了,小事。
回复
打篮球的狮子
2015年02月04日 11:19:21
28楼
砸掉吧......
回复
pydzyzx
2015年02月06日 17:01:22
29楼
1、现场测试砼强度,2、请设计验算承受荷载,3、砸了。
回复
zxk7250
2015年02月07日 10:46:48
30楼
找设计院核算一下C30是否能满足要求。若能满足结构安全要求,施工单位可与建设单位协商并签订协议按照C30验收。当然,工程造价需要变更;
若不能满足要求,一是拆除,并重新按照C40浇筑;二是与甲方协商减少楼层数以确保结构安全;三是采取加固措施,但加固造价可能较