求助高支模方案大神(高支模支撑在楼板上,楼板设计强度不足以支撑高支模)
amtn007
amtn007 Lv.5
2019年04月17日 10:49:54
来自于建筑施工
只看楼主

本人涉及到一处高支模,属于连续支撑的高支模。在4层(18.02米)、8层(20.8米)、12层(20.8米)均有高支模,4层、8层、12层高支模之间架空;计算出的架体荷载4.66KN/m2,施工时总荷载12.28KN/M2,板允许荷载3.0KN/m2。板的承载力不能满足架体的自重。总计算结果上感觉荷载很大,板无法承载。但根据经验判断,20.8米高支模的荷载没有那么大。现应采取怎样的思路进行方案计算??

现应采取怎样的思路进行方案计算??861e0b6f798a8860aaec9e1e5f8e7b7.jpg大神们请分析分析,如有切实可靠的计算方法,本人愿意打赏。谢谢

chinv918
2019年04月18日 14:37:47
2楼
在下面回顶 不知可行不
回复
llqwo
2019年04月20日 09:12:05
3楼
需要具体计算
回复
欧欧欧耶
2019年04月21日 11:28:28
4楼
可否考虑高大支模区域从筏板一直到20层的支撑都不拆除?
回复
豬甲大叔
2019年04月22日 08:35:49
5楼
可以请设计帮助计算确认
回复

相关推荐

APP内打开