桩基(干孔)抽芯检测强度仅达设计的50%-70%,标养试块合格,求原因。
桩基(干孔)抽芯检测强度仅达设计的50%-70%,标养试块合格,求原因。
2楼
混凝土浇筑时,气温在15度-20度
回复
3楼
没有专家来分析一下吗
回复
4楼
扩大抽检,如果还不满足,只能是混凝土本身有问题了
回复
5楼
这种情况还真没听说过
桩做完多少天做的检测,28天做的抽芯 ?
其实强度不够问题还不算大,会慢慢发展起来,成桩如何
要是按照规范时间做的检测 同意楼上说的 扩大检测数量 查一下是个例还是普遍 然后再多方讨论吧
回复
7楼
回复
8楼
混凝土芯样的直径是多少?
混凝土粗骨料的粒径? 等都影响强度的
如果只有50%的强度,基本可以断定是桩混凝土的问题了。扩大检测看看怎样。