桩基(干孔)抽芯检测强度仅达设计的50%-70%,标养试块合格,求原因
c01235890
c01235890 Lv.2
2015年12月05日 15:38:30
来自于建筑施工
只看楼主

桩基(干孔)抽芯检测强度仅达设计的50%-70%,标养试块合格,求原因。

桩基(干孔)抽芯检测强度仅达设计的50%-70%,标养试块合格,求原因。
免费打赏
c01235890
2015年12月05日 15:39:52
2楼
混凝土浇筑时,气温在15度-20度
回复
c01235890
2015年12月05日 15:41:00
3楼
没有专家来分析一下吗
回复
dengken205
2015年12月05日 16:51:43
4楼
扩大抽检,如果还不满足,只能是混凝土本身有问题了
回复
甲方施工员
2015年12月05日 21:18:58
5楼
这种情况还真没听说过
桩做完多少天做的检测,28天做的抽芯 ?
其实强度不够问题还不算大,会慢慢发展起来,成桩如何

要是按照规范时间做的检测 同意楼上说的 扩大检测数量 查一下是个例还是普遍 然后再多方讨论吧

回复
木荣古儿
2015年12月08日 09:30:08
7楼

你好,我是施工分区的站务管理!为了统一管理大家提出来的问题,请大家统一到问答专版提

问: http://bbs.co188.com/wenda/sg/(点击提问),活动时间结束的就不要再提问了,谢谢

配合!
回复
zq-cyt
2015年12月08日 10:47:58
8楼
混凝土芯样的直径是多少?
混凝土粗骨料的粒径? 等都影响强度的

如果只有50%的强度,基本可以断定是桩混凝土的问题了。扩大检测看看怎样。
回复

相关推荐

APP内打开