结构柱混泥土强度设计是C30,实际检测才C20,请求专家给个方案谢谢!
结构柱混泥土强度设计是C30,实际检测才C20,请求专家给个方案谢谢!
2楼
需要原设计单位采用C20核算看看承载力能不能满足要求,一般来说设计为了施工方便每层采用统一的混凝土强度,但并不代表每个构件都充分利用了混凝土的强度,若按实际复核计算能满足要求,就可以简单处理甚至不处理,若不满足要求,可以采用适当的方式补强处理。
回复
3楼
如果是试块,那就要现场钻芯取样检测。如果是现场回弹的结果,这个误差较大,还是要现场钻芯取样检测。总之结果要可考,然后是调查原因,最后才能处理。
回复