地下室柱、剪力墙砼设计强度为C40,浇筑成C30的怎么办
jh860808
Lv.2
2014年08月28日 21:18:23
来自于
工地图片
+
关注
取消关注
只看楼主
主楼24层 现在只是把柱,剪力墙浇了该怎么解决?
主楼24层 现在只是把柱,剪力墙浇了该怎么解决?
免费打赏
威海冯
2014年08月29日 14:08:49
2楼
还能怎么办啊 肯定是砸掉啊,虽然麻烦 但是也是唯一的办法
回复
asd1203
2014年08月29日 15:21:36
3楼
砸,为什么不按设计图纸施工
回复
鲲爸爸
2014年09月02日 10:01:21
6楼
“地板”兄弟说的不错,大概只能这样了。
回复
甲方施工员
2014年09月02日 10:08:12
7楼
C30估计算不过去,花钱消灾吧
回复
木欣泉流
2014年09月04日 17:45:02
8楼
难了,一般C30商品混凝土强度偏高,看现场C30浇筑后的实测强度找设计验算。
回复
l709617304
2014年09月04日 22:52:42
9楼
砸掉!低级错误。
回复
wig18752053046
2014年09月06日 07:08:21
10楼
砸掉!低级错误
回复
hushuai2014
2014年09月06日 09:03:28
11楼
砸掉!低级错误。
回复
小小实习生
2014年09月06日 17:31:05
12楼
变更一下是否可行?
回复
富强168
2014年09月07日 14:07:15
13楼
请设计院计算一下轴压比吧,若不够,只有返工了!
回复
下一页
相关推荐
印尼苏拉威西岛的设计暴雨强度公式
市政给排水
2019-09-19 14:08:09
请教:下层楼板强度达到设计要求后拆除支架,楼板能否承受上层混凝土施工?
建筑施工
2019-09-13 09:32:39
钢规里f没有标注的是强度设计值还是屈服强度
注册结构工程师
2019-06-09 11:03:08
求助高支模方案大神(高支模支撑在楼板上,楼板设计强度不足以支撑高支模)
建筑施工
2019-04-17 10:49:54
求80年代砖混结构结构构件的设计强度等级
砖混结构
2019-03-25 11:21:18
钢铰线的张拉控制应力超过了设计强度
桥梁工程
2018-07-16 16:10:55
国外项目,没有暴雨强度公式,如何设计雨水?
市政给排水
2017-09-28 20:55:24
【欧标设计远不远】中欧标准普通钢筋强度设计值对比
混凝土结构
2017-06-29 08:51:09
中欧标准普通钢筋强度设计值对比
混凝土结构
2017-06-27 10:51:10
【欧标设计远不远】中欧标准混凝土抗压强度设计值对比
混凝土结构
2017-06-14 09:26:43
填充墙砌体材料强度设计不符合规范要求
新政新规
2017-05-08 11:14:54
结构柱混泥土强度设计是C30,实际检测才C20,请求专家给个方案谢谢!
混凝土结构
2017-03-24 11:18:08
水泥土复合基础设计中,水泥土强度如何确定
建筑施工
2016-10-14 15:54:55
粗骨料抗压强度要达到配合比设计强度的4倍是出自哪个标准规范
水利工程资料库
2016-08-18 11:39:28
抗震设计的三要素—强度、刚度、延性
混凝土结构
2016-07-02 17:36:07
型钢强度设计值如何取值
注册结构工程师
2016-04-07 10:08:53
《涵洞细则》里混凝土轴心抗压强度设计值相对《公预规》偏小?
涵洞设计施工
2016-04-05 22:12:26
不锈钢螺栓的抗弯强度设计值
钢结构工程
2016-03-25 17:20:12
请问C30混凝土局部承压的抗压强度设计值fcc是多少?急急急……
结构资料库
2016-01-01 14:22:30
桩基(干孔)抽芯检测强度仅达设计的50%-70%,标养试块合格,求原因
建筑施工
2015-12-05 15:38:30
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开