地下室柱、剪力墙砼设计强度为C40,浇筑成C30的怎么办
jh860808
jh860808 Lv.2
2014年08月28日 21:18:23
来自于工地图片
只看楼主

主楼24层 现在只是把柱,剪力墙浇了该怎么解决?

主楼24层 现在只是把柱,剪力墙浇了该怎么解决?
免费打赏
威海冯
2014年08月29日 14:08:49
2楼
还能怎么办啊 肯定是砸掉啊,虽然麻烦 但是也是唯一的办法
回复
asd1203
2014年08月29日 15:21:36
3楼
砸,为什么不按设计图纸施工
回复
鲲爸爸
2014年09月02日 10:01:21
6楼
“地板”兄弟说的不错,大概只能这样了。
回复
甲方施工员
2014年09月02日 10:08:12
7楼
C30估计算不过去,花钱消灾吧
回复
木欣泉流
2014年09月04日 17:45:02
8楼
难了,一般C30商品混凝土强度偏高,看现场C30浇筑后的实测强度找设计验算。
回复
l709617304
2014年09月04日 22:52:42
9楼
砸掉!低级错误。
回复
wig18752053046
2014年09月06日 07:08:21
10楼
砸掉!低级错误
回复
hushuai2014
2014年09月06日 09:03:28
11楼
砸掉!低级错误。
回复
小小实习生
2014年09月06日 17:31:05
12楼
变更一下是否可行?
回复
富强168
2014年09月07日 14:07:15
13楼
请设计院计算一下轴压比吧,若不够,只有返工了!