一个厂房的工程, 用户要做630的箱变,报负荷的时候用户给了我他用电设备的计算电流。用电设备的计算电流分别是:200A 电梯及照明1200A 电梯及照明2315A 液压机315A 注塑机315A 压板机315A 机台一共6个用电设备。我按照用户提供的计算电流已经做好了系统图,然后取计算电流的一半做额定功率,算来算去感觉630kVA的变压器好像不够用。求大神解答。最好帮我做下负荷统计表,然后说明下,谢谢感激不尽
一个厂房的工程, 用户要做630的箱变,报负荷的时候用户给了我他用电设备的计算电流。
用电设备的计算电流分别是:
200A 电梯及照明1
200A 电梯及照明2
315A 液压机
315A 注塑机
315A 压板机
315A 机台
一共6个用电设备。
我按照用户提供的计算电流已经做好了系统图,然后取计算电流的一半做额定功率,算来算去感觉630kVA的变压器好像不够用。
求大神解答。
最好帮我做下负荷统计表,然后说明下,谢谢感激不尽
2楼
液压机 注塑机 压板机需要系数很低,0.5取大了。如果你给的电流是最大电流的话,足够了。
回复
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-8-18 11:05 编辑
负载系数和同时系数的二个乘积去凑一下,计算到600KVA以下就可以了。
按上面数据,负载率与同时系数二个乘积有0.55,(315X4+200X2=1660,变压器额定电流909)
负载率设0.65,同时系数设0.80不就可以了?
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-8-18 11:00 负载系数和同时系数的二个乘积去凑一下,计算到600KVA以下就可以了。按上面数据,负载率与同时系数二个 …谢谢, 已经解决了, 问下负载率的计算公式是什么
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-8-18 09:30 负载系数和同时系数的二个乘积去凑一下,计算到600KVA以下就可以了。按上面数据,负载率与同时系数二个 …不懂你所说的这个,楼主明白了可以告诉一下我吗
回复
6楼
路过,学习了。
回复
7楼
电气小马达 发表于 2014-8-18 14:56 不懂你所说的这个,楼主明白了可以告诉一下我吗看看这些数据,2个200A4个315A,这不是计算功率(或计算电流),是业主想要设计配的(出线)断路器,在没有其他正确的数据时,只能在此数据上加系数。
回复