35kV用户变电站进线是否设置保护?
jackalope
jackalope Lv.7
2014年08月17日 07:35:26
只看楼主

本人正在做一个用户变电站,是一个泵站的附属35kV变电站,两回进线,分别从110kV变电站35kV母线上接引,线路距离约50kM,请问我在用户侧进线需要装进线保护装置吗?如果需要的话,保护装置可以安装在35kV开关柜上吗?

本人正在做一个用户变电站,是一个泵站的附属35kV变电站,两回进线,分别从110kV变电站35kV母线上接引,线路距离约50kM,请问我在用户侧进线需要装进线保护装置吗?如果需要的话,保护装置可以安装在35kV开关柜上吗?
免费打赏
lingxuct
2014年08月18日 05:29:02
12楼
zhang243608 发表于 2014-8-17 11:38 师傅,你真应该收了徒儿吧。偶只有徒弟没有徒儿,可惜几个徒弟大都不搞电气了,因为搞电的都争不来钱!
回复
lingxuct
2014年08月18日 05:33:13
13楼
jackalope 发表于 2014-8-17 12:06 我们现在做了35kV系统,采用的单母线接线。进线柜两台,PT柜一台,母线断路器柜两台。共5台柜子。两回电源 …只要电力部门同意,没有母差保护和线路纵差保护也可行,只设过流和速断及接地(零序)保护。
回复
rockwill
2014年08月18日 12:45:06
14楼
要保护,可以装开关柜上。
回复
jackalope
2014年08月18日 21:55:27
15楼
ccc___ 发表于 2014-8-18 05:29 偶只有徒弟没有徒儿,可惜几个徒弟大都不搞电气了,因为搞电的都争不来钱!请问搞啥来钱的去了?
回复
bjlytmzj
2014年08月18日 22:29:37
16楼
不清楚 不好意思帮不到您
回复
lingxuct
2014年08月19日 08:14:21
17楼
jackalope 发表于 2014-8-18 21:55 请问搞啥来钱的去了?跑进出销,还有做老板!