35kV用户变电站进线是否设置保护?
jackalope
jackalope Lv.7
2014年08月17日 07:35:26
只看楼主

本人正在做一个用户变电站,是一个泵站的附属35kV变电站,两回进线,分别从110kV变电站35kV母线上接引,线路距离约50kM,请问我在用户侧进线需要装进线保护装置吗?如果需要的话,保护装置可以安装在35kV开关柜上吗?

本人正在做一个用户变电站,是一个泵站的附属35kV变电站,两回进线,分别从110kV变电站35kV母线上接引,线路距离约50kM,请问我在用户侧进线需要装进线保护装置吗?如果需要的话,保护装置可以安装在35kV开关柜上吗?
免费打赏
jackalope
2014年08月17日 07:39:34
2楼
附带再问一个问题,我做的另外一个泵站,水泵是10kV的异步泵,进线也是10kV架空线,属于直配电机。我现在无功补偿采用的是10kV集中补偿,挂在10kV母线上。有厂家提出说应该采用就地补偿,即每台水泵出线上直接挂一个无功补偿装置。有没有规范这么要求啊?到底应该怎么做啊?
回复
electricity
2014年08月17日 10:55:36
3楼
线路距离约50kM?搞错了吧

负荷终端站不用线路保护了,只有变压器保护。
回复
lingxuct
2014年08月17日 11:03:59
4楼
第一个问题2个方案:

1、设用户端35KV系统,35KV开关柜有进线隔离二台,进线断路器柜二台,计量柜二台,母线PT二台,主变断路器二台,母联柜和母联隔离各一台,共需35KV柜子12台,线路差动装在进线断路器柜(光纤差动),母线差动装在有断路器的5台柜子,主变差动装在主变两侧的开关柜,所有后备保护同时在这些柜子上,这是比较完善的做法。

2、用户端不设35KV系统,线路差动与主变差动做在一起(也是光纤差动),线路只在架空线塔上装隔离开关,用户侧线-变组差动在10KV进线柜上,计量也在10KV系统上(或装在上级变电所出线柜上)。这个方案省钱,只是线路与主变的保护在上级变电所了(做一起了,有故障较难查),主变的非电量保护也没有了(只能做发信,不能做跳闸------做跳闸也可以,需要把跳闸信号做到光纤保护的远动跳闸上去)。

第二个问题不是问题,二种方案都可以,但就地补偿的设备较复杂,集中补偿的设备和保护简单。
回复
向天索要1度电
2014年08月17日 11:38:55
5楼
ccc___ 发表于 2014-8-17 11:03 第一个问题2个方案:1、设用户端35KV系统,35KV开关柜有进线隔离二台,进线断路器柜二台,计量柜二台, …师傅,你真应该收了徒儿吧。
回复
jackalope
2014年08月17日 12:01:07
6楼
electricity 发表于 2014-8-17 10:55 线路距离约50kM?搞错了吧负荷终端站不用线路保护了,只有变压器保护。哦,确实搞错了 16kM,不过你怎么知道搞错了。35kV线路没有50kM长的吗?请赐教。
回复
jackalope
2014年08月17日 12:06:12
7楼
ccc___ 发表于 2014-8-17 11:03 第一个问题2个方案:1、设用户端35KV系统,35KV开关柜有进线隔离二台,进线断路器柜二台,计量柜二台, …我们现在做了35kV系统,采用的单母线接线。进线柜两台,PT柜一台,母线断路器柜两台。共5台柜子。两回电源一用一备,装设备自投装置。设置主变保护柜,主变差动、非电量、后备保护都装在主变保护柜上。不设母线保护和线路保护了。线路保护由对侧变电站配置(非差动的话)。这个方案可以吗?
回复
electricity
2014年08月17日 13:24:40
8楼
10KV 和 35KV线路都跑不了多远的。 你多参与项目就有感觉了。

110KV的终端变很多都没有线路保护,终端变啊,单侧电源,要差动干什么?你想单侧电源,线路故障了,你的终端变除了停电,还有什么影响。

有个概念叫小电源,就是你的35KV有个小发电机上网,容量如果不大,都没有必要搞差动。光纤差动意味着你要搞OPGW光缆,沿全线架设。
回复
jackalope
2014年08月17日 15:35:50
9楼
electricity 发表于 2014-8-17 13:24 10KV 和 35KV线路都跑不了多远的。 你多参与项目就有感觉了。110KV的终端变很多都没有线路保护,终端变 …是的,我同时做的有个小水电,2MW机组,35kV出线的。正好和这个泵站对比着做。
回复
electricity
2014年08月17日 19:45:11
10楼
这种终端变,最后的就是内桥接线,10KV备自投,完事了。
回复
jackalope
2014年08月17日 19:58:38
11楼
我用的单母线 :Q
回复

相关推荐

APP内打开