本帖最后由 ccc___ 于 2014-8-17 07:23 编辑 这是低压开关柜安装经常碰到事,在这里供朋友们讨论一下,怎样把柜子下部的铜排穿进柜子。下图中上排低压柜的N排和PE排在柜子下部,通长约4.6米,柜子已放好,在不移动柜子的情况下,用什么方法把二块铜排穿进6台柜子?有个事说明一下,变压器的高压电缆是从配电室的电缆沟穿向变压器室的。
本帖最后由 ccc___ 于 2014-8-17 07:23 编辑
这是低压开关柜安装经常碰到事,在这里供朋友们讨论一下,怎样把柜子下部的铜排穿进柜子。
下图中上排低压柜的N排和PE排在柜子下部,通长约4.6米,柜子已放好,在不移动柜子的情况下,用什么方法把二块铜排穿进6台柜子?
有个事说明一下,变压器的高压电缆是从配电室的电缆沟穿向变压器室的。
22楼
ccc___ 发表于 2014-8-18 11:11 厂家配来整条的,你锯断就不够长了?N排4米6长,100X10的,我就让你中间锯断,不打洞你也穿不进去的! …有道理!:)
回复
23楼
hzhsj 发表于 2014-8-18 11:37 施工前,不做预案;订货后,再挖孔打洞,肯定是工程建设中的陋习。 这能算是“正确的安装”吗?难道没有质 …哥们不要随便批评人,你怎么知道“不做预案”?你也不知道吧?又不是偶不会,到现在没人说出正确的穿法?!
回复
24楼
beida_energy 发表于 2014-8-18 15:00 那就打墙吧!偶早就说过“打墙是肯定的”,也问了在哪打?
回复
25楼
qq359879362 发表于 2014-8-18 11:28 标准的GCS柜?柜后接线区间柜与柜之间有没有侧板?有侧板,那只能侧进,除了打洞移柜外没别的办法,如果没 …请问朋友:偶用正确的方法穿进去安装好了,会出什么质量问题,能指教吗?
回复
26楼
ccc___ 发表于 2014-8-18 16:11 偶早就说过“打墙是肯定的”,也问了在哪打?抱歉!我不能确定。
回复
27楼
hzhsj 发表于 2014-8-18 11:37 施工前,不做预案;订货后,再挖孔打洞,肯定是工程建设中的陋习。 这能算是“正确的安装”吗?难道没有质 …朋友是不是有不打墙洞,且更方便的做法?请赐教!
回复
28楼
ccc___ 发表于 2014-8-18 16:10 哥们不要随便批评人,你怎么知道“不做预案”?你也不知道吧?又不是偶不会,到现在没人说出正确的穿 …在成套配电柜订货时,必须提供配电系统图。厂家自然会根据需要做好所有母排连接措施(所谓的“正确的穿法”)。何须劳驾现场“破费脑筋”?
回复
29楼
“厂家自然会根据需要做好所有母排连接措施”,还到现场给你安装柜子?
回复
30楼
你不会把铜排按能放进去的尺寸截断,开孔,安装到位后接头处上下搭接小铜片块,没搞过安装?
回复
31楼
厂商送货时排是带着的,没有安装到柜上,如果确实空间不够,可以先放靠墙的一台柜子,然后放入母排,再一台一台进柜子,每台柜子穿进铜排,固定。这样就好了。挪柜子应该比墙上打洞好办多了
回复