N和PE铜排怎样穿进低压柜?
lingxuct
lingxuct Lv.18
2014年08月17日 07:19:57
只看楼主

本帖最后由 ccc___ 于 2014-8-17 07:23 编辑 这是低压开关柜安装经常碰到事,在这里供朋友们讨论一下,怎样把柜子下部的铜排穿进柜子。下图中上排低压柜的N排和PE排在柜子下部,通长约4.6米,柜子已放好,在不移动柜子的情况下,用什么方法把二块铜排穿进6台柜子?有个事说明一下,变压器的高压电缆是从配电室的电缆沟穿向变压器室的。

本帖最后由 ccc___ 于 2014-8-17 07:23 编辑



这是低压开关柜安装经常碰到事,在这里供朋友们讨论一下,怎样把柜子下部的铜排穿进柜子。

下图中上排低压柜的N排和PE排在柜子下部,通长约4.6米,柜子已放好,在不移动柜子的情况下,用什么方法把二块铜排穿进6台柜子?

有个事说明一下,变压器的高压电缆是从配电室的电缆沟穿向变压器室的。

配电室平面.jpg

配电室平面.jpg

免费打赏
boeing_s
2014年08月19日 10:38:59
32楼
hzhsj 发表于 2014-8-18 18:48 在成套配电柜订货时,必须提供配电系统图。厂家自然会根据需要做好所有母排连接措施(所谓的“正确的穿法 …我基本也同意hzhsj的意见,做了那么多项目,我真很少见过这样的,不管是相排还是N排PE排,都该是成套厂根据尺寸加工好送到现场的,而且侧板留孔也都是成套厂早就该留好了。当然也有个别项目特殊情况需要到现场量尺寸订做的,但是有必要把排做成通长米那么夸张么?做几段排然后用连接排不行么?
回复
boeing_s
2014年08月19日 10:41:21
33楼
成套厂会不会到现场安装要看合同是不是包安装,不过稍微像样点的厂,搭接排肯定会帮你配好,连螺丝都会配齐
版主老大这次碰到这啥成套啊。。。。。。。。
回复
lingxuct
2014年08月19日 10:47:57
34楼
boeing_s 发表于 2014-8-19 10:41 成套厂会不会到现场安装要看合同是不是包安装,不过稍微像样点的厂,搭接排肯定会帮你配好,连螺丝都会配齐 …上海的一家低压开关柜厂,GCS柜,质量和售后服务都很好,我们配合有16年了,是信得过产品。是的,所有母排都打好孔,配好螺栓的,所在中石化分公司也非常喜欢用他们的柜子,一般情况,他们的柜子在这个中石化分公司都由我们安装(包括调试),所以说“配合很好”。我发这个帖子,是想让朋友们了解,如何处理现场出现的问题,科学合理地施工,不是向谁讨教的。
回复
hzhsj
2014年08月19日 11:15:06
35楼
boeing_s 发表于 2014-8-19 10:38 我基本也同意hzhsj的意见,做了那么多项目,我真很少见过这样的,不管是相排还是N排PE排,都该是成套厂根 …谢谢理解!
回复
boeing_s
2014年08月19日 11:25:53
36楼
ccc___ 发表于 2014-8-19 10:47 上海的一家低压开关柜厂,GCS柜,质量和售后服务都很好,我们配合有16年了,是信得过产品。是的,所有 …主要还是安装公司的问题,别说通长的排,就算3米一根的排,柜子拼好了再想安装排,也得看两边空档够不够其实我觉得还是不要破墙的好,把一侧的柜子移下来两台,估计距离就够了柜子本来就不是焊死在槽钢上的,柜间也最多就是螺栓固定,搞两台液压车把柜子移下来,就可以把排放进去了,然后从另一头移出来,给那两台柜子空出就位空间
回复
tyrone3000
2014年08月19日 11:37:51
37楼
出个三维图很容易确认安装方式的,总设计有不可推卸的责任。
国内重视安装工艺的不多。
回复
boeing_s
2014年08月19日 12:52:11
38楼
这真和设计没什么关系,任何一个设计都没责任出什么安装的三维图。
难道设计还要标注每段母排多长,打几个孔,多大的连接排,用啥螺栓,出几牙。。。。。。。当设计是奶妈啊。。。。
这纯粹就是现场的机电安装分包太烂,连先装哪个部件后装哪个部件都搞不清楚
回复
lingxuct
2014年08月19日 13:58:29
39楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-8-19 14:25 编辑

没人搞不清楚,只是想告诉大家,碰到事情要科学地处理。

安装柜子工序:做基础槽钢---焊接地扁钢----做地坪(我们是铺地砖)----进柜子立柜拼装----穿主母线----连接分支母线-----架(到变压器的)母线桥----各表计检验-----各回路开关检查-----二次线检查确认-----主回路和各出线回路检查绝缘------变压器耐压试验-----变压器直阻测量-----变压器冲击试验(送电到低压柜)----各回路冲击试验------接各出线回路电缆。
回复
lingxuct
2014年08月19日 14:29:47
40楼
boeing_s 发表于 2014-8-19 11:25 主要还是安装公司的问题,别说通长的排,就算3米一根的排,柜子拼好了再想安装排,也得看两边空档够不够 …有意思,打个墙洞怎么啦,有什么困难,穿电缆也要打墙洞的,那个穿电缆的墙洞是现成的?!一条100X10四米多长的铜排有多少重,移动柜子有多少重?柜子好移还是铜排好穿?做事情要用脑的,说话也要先过一下脑子!!!
回复
boeing_s
2014年08月19日 15:11:15
41楼
ccc___ 发表于 2014-8-19 14:29 有意思,打个墙洞怎么啦,有什么困难,穿电缆也要打墙洞的,那个穿电缆的墙洞是现成的?!一条100X10 …你版主发个帖子问大家该怎么处理,我好心出个主意怎么会被说没过脑子?莫非版主就是我说的那安装公司?柜子全就位了,连母排都没装,这样的安装公司还不够烂么?更何况你回我的那个帖子里,我有半句招惹人的话没?真搞不不懂了现在是配电室土建都完成的情况下墙面开洞,这和正常的穿电缆打洞是一个概念么?安装分包想随便开洞,当土建总包是假的?安装上犯的错误难道让总包去拆墙补墙搞签证?一个低配柜几百公斤重,拿个液压车卸下来,怎么可能比开洞补洞更麻烦?说别人不过脑子前,先想想自己的现场怎么会出现这样搞笑的情况