本帖最后由 ccc___ 于 2014-8-17 07:23 编辑 这是低压开关柜安装经常碰到事,在这里供朋友们讨论一下,怎样把柜子下部的铜排穿进柜子。下图中上排低压柜的N排和PE排在柜子下部,通长约4.6米,柜子已放好,在不移动柜子的情况下,用什么方法把二块铜排穿进6台柜子?有个事说明一下,变压器的高压电缆是从配电室的电缆沟穿向变压器室的。
本帖最后由 ccc___ 于 2014-8-17 07:23 编辑
这是低压开关柜安装经常碰到事,在这里供朋友们讨论一下,怎样把柜子下部的铜排穿进柜子。
下图中上排低压柜的N排和PE排在柜子下部,通长约4.6米,柜子已放好,在不移动柜子的情况下,用什么方法把二块铜排穿进6台柜子?
有个事说明一下,变压器的高压电缆是从配电室的电缆沟穿向变压器室的。
12楼
qq359879362 发表于 2014-8-18 09:32 我算了一下,按变压器位置,进线柜应该在上排左边。可以这么做,低压柜顶部拆开,柜体按2.2米算,室内净 …不科学,开关柜穿母排位置在柜子下部,母排上部一横档离柜底只有160mm,N排是100X10的,没法弯。
回复
13楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-8-18 10:46 编辑 beida_energy 发表于 2014-8-18 09:50 哈哈,还真是个实例吗?我还以为就是讨论呢。现在看来,还是有些收获的。比如墙上开个洞。另外,如果排 …是实例,这几天正安装呢,现场我让技术员想办法,年青的技术员想不出来,还是“大班长小技术员”!墙打洞是肯定的,我的意思是在哪边打洞。母排是100X10的,让母排弯曲是不科学的。
回复
14楼
ccc___ 发表于 2014-8-18 08:17 主母线又不断开的,一排柜子就一条?厂家一个柜一个柜做的,分支母排可以做好,主母排怎么做,我六 …低压柜的相线母排怎么连,N排和PE排通也是怎么连的。这些工作都是在成套柜订货时一起提出的,不是靠到现场后再七改八改的。那还有什么质量可言!电气监督员都到哪里去了?
回复
15楼
ccc___ 发表于 2014-8-18 10:44 是实例,这几天正安装呢,现场我让技术员想办法,年青的技术员想不出来,还是“大班长小技术员”! …为什么一定要打洞,不行就移柜,再不行PE做两段,用铜排搭接不就行了?
回复
16楼
hzhsj 发表于 2014-8-18 10:58 低压柜的相线母排怎么连,N排和PE排通也是怎么连的。这些工作都是在成套柜订货时一起提出的,不是靠到 …GCS柜,相线母排在柜顶,打开顶板就可以装。PE排和N排在柜下部,需要横向穿进去!正确的安装,有质量问题吗?
回复
17楼
qq359879362 发表于 2014-8-18 11:03 为什么一定要打洞,不行就移柜,再不行PE做两段,用铜排搭接不就行了?厂家配来整条的,你锯断就不够长了?N排4米6长,100X10的,我就让你中间锯断,不打洞你也穿不进去的!
回复
18楼
ccc___ 发表于 2014-8-18 11:11 厂家配来整条的,你锯断就不够长了?N排4米6长,100X10的,我就让你中间锯断,不打洞你也穿不进去的! …标准的GCS柜?柜后接线区间柜与柜之间有没有侧板?有侧板,那只能侧进,除了打洞移柜外没别的办法,如果没侧板,还有办法可想。
回复
19楼
ccc___ 发表于 2014-8-18 11:09 GCS柜,相线母排在柜顶,打开顶板就可以装。PE排和N排在柜下部,需要横向穿进去!正确的安装,有质量 …施工前,不做预案;订货后,再挖孔打洞,肯定是工程建设中的陋习。 这能算是“正确的安装”吗?难道没有质量问题吗?
回复
20楼
ccc___ 发表于 2014-8-18 10:44 是实例,这几天正安装呢,现场我让技术员想办法,年青的技术员想不出来,还是“大班长小技术员”! …那就打墙吧!
回复
21楼
hzhsj 发表于 2014-8-18 10:58 低压柜的相线母排怎么连,N排和PE排通也是怎么连的。这些工作都是在成套柜订货时一起提出的,不是靠到 …嗯,就是的!
回复