N和PE铜排怎样穿进低压柜?
lingxuct
lingxuct Lv.18
2014年08月17日 07:19:57
只看楼主

本帖最后由 ccc___ 于 2014-8-17 07:23 编辑 这是低压开关柜安装经常碰到事,在这里供朋友们讨论一下,怎样把柜子下部的铜排穿进柜子。下图中上排低压柜的N排和PE排在柜子下部,通长约4.6米,柜子已放好,在不移动柜子的情况下,用什么方法把二块铜排穿进6台柜子?有个事说明一下,变压器的高压电缆是从配电室的电缆沟穿向变压器室的。

本帖最后由 ccc___ 于 2014-8-17 07:23 编辑



这是低压开关柜安装经常碰到事,在这里供朋友们讨论一下,怎样把柜子下部的铜排穿进柜子。

下图中上排低压柜的N排和PE排在柜子下部,通长约4.6米,柜子已放好,在不移动柜子的情况下,用什么方法把二块铜排穿进6台柜子?

有个事说明一下,变压器的高压电缆是从配电室的电缆沟穿向变压器室的。

配电室平面.jpg

配电室平面.jpg

lxy11_
2014年08月17日 11:45:20
2楼
柜体两面都是墙,要将4.6米的N,E排装进整排柜内且不移动柜体,难道要敲掉墙体??搞不定,期待答案!
回复
wangyan80
2014年08月17日 21:06:44
3楼
如果低压柜没考虑通过母排直接连接的话,通过电缆连接就可以满足了吧?不太懂
回复
风残冷月
2014年08月17日 22:31:01
4楼
墙上开个口,母线桥穿过去就可以了
回复
lingxuct
2014年08月18日 05:44:01
5楼
在哪开墙洞?
回复
hzhsj
2014年08月18日 07:34:51
6楼
低压柜的N排和PE排通常都是柜子出厂时设计并配置好的。

现在提出“低压柜的N排和PE排在柜子下部,通长约4.6米,用什么方法把二块铜排穿进6台柜子?”是什么意思?
回复
lingxuct
2014年08月18日 08:17:20
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-8-18 08:18 编辑 hzhsj 发表于 2014-8-18 07:34 低压柜的N排和PE排通常都是柜子出厂时设计并配置好的。现在提出“低压柜的N排和PE排在柜子下部,通长约 …主母线又不断开的,一排柜子就一条?厂家一个柜一个柜做的,分支母排可以做好,主母排怎么做,我六台柜子连在一起送来?!
回复
qq359879362
2014年08月18日 09:04:53
8楼
版主有个重要条件要告诉我们,这个室内净高是多少?
回复
lingxuct
2014年08月18日 09:11:55
9楼
qq359879362 发表于 2014-8-18 09:04 版主有个重要条件要告诉我们,这个室内净高是多少?配电室净高6米!
回复
qq359879362
2014年08月18日 09:32:41
10楼
ccc___ 发表于 2014-8-18 09:11 配电室净高6米!我算了一下,按变压器位置,进线柜应该在上排左边。可以这么做,低压柜顶部拆开,柜体按2.2米算,室内净高6米,还有3.8米。可以从上排左边起第二台柜斜插入铜排,距离是3.8*3.8+(0.8+0.8+1.2)*(0.8+0.8+1.2)的值开根号,得4.72米,铜排可以进去。进入柜内,右边柜的侧板先不装,铜排进去后先伸出柜体靠墙,应该就可以拉回来了。这个距离我也算了。是(4.6+1.2-0.8)*(4.6+1.2-0.8)+2.2*2.2的值开根号=5.42米。 式中1.2是指柜边到墙边距。
回复
beida_energy
2014年08月18日 09:50:56
11楼
本帖最后由 beida_energy 于 2014-8-18 09:52 编辑

哈哈,还真是个实例吗?我还以为就是讨论呢。
现在看来,还是有些收获的。比如墙上开个洞。
另外,如果排不是很大的话,也可以考虑将其弯曲,然后随穿随调直,最好靠固定金具将其整形完成。
就是整的不是很直,反正弯弯线,不走弯弯电,这是电工常说的话。而且,也看不见。