本帖最后由 chang123lang 于 2014-8-16 21:53 编辑 后砌填充墙时,要在填充墙门窗洞口两边和墙端做构造柱,但是在植筋的时候把板中铺的电线管给打穿了 ,监理不愿意,要求我们在做主体的时候把构造柱都预埋上,但是如果这样做的话会增加主体的工作量,每层构造柱有六十多个,全部预埋的话,打混凝土的时候很费劲,这样就会额外的增加了人工费用,像这种情况应该怎么能够避免,非得预埋才行吗?如图所示,画圈的都需要加构造柱的地方,请问大家有啥好办法吗? 可以在植筋的时候不会把线管打穿。
本帖最后由 chang123lang 于 2014-8-16 21:53 编辑
后砌填充墙时,要在填充墙门窗洞口两边和墙端做构造柱,但是在植筋的时候把板中铺的电线管给打穿了 ,监理不愿意,要求我们在做主体的时候把构造柱都预埋上,但是如果这样做的话会增加主体的工作量,每层构造柱有六十多个,全部预埋的话,打混凝土的时候很费劲,这样就会额外的增加了人工费用,像这种情况应该怎么能够避免,非得预埋才行吗?如图所示,画圈的都需要加构造柱的地方,请问大家有啥好办法吗? 可以在植筋的时候不会把线管打穿。
2楼
质监站老早就出过文件要求,不允许植筋。砌体工程施工规范上也表示,墙体拉结钢筋,宜采用预埋。关于预埋增加的相关费用,可以跟甲方商量,是否给予签证
回复
3楼
构造柱的问题就不多说了,最近这个问题比较多,你也可以查抗震规范和砌体规范来解决。
按你提供的图纸来看,设置构造柱的位置很少有靠近电气线管敷设位置的情况,是不是电气线管敷设有偏差?在实际施工中,如果个别有打穿、破坏的,也属于正常现象。如果非要求在主体结构时预埋,没有什么道理,规范上没有要求必须预埋,是可以采用植筋方式的,只不过植筋必须做拉拔试验。而且,在主体结构时进行预埋的话,模板的可以利用率会降低,施工成本会提高(你想模板上钻的都是孔,到下一层怎么重复利用)。所以,请与监理好好协商一下,加强你们施工技术质量,应该可以避免这个问题。
回复
4楼
wangyan80 发表于 2014-8-17 20:30 构造柱的问题就不多说了,最近这个问题比较多,你也可以查抗震规范和砌体规范来解决。按你提供的图纸来看 …恩,是的如果现在预埋的话模板上面必须得开很多洞的,在和监理沟通,谢谢。
回复
5楼
工作量的确有点大,有线管的地方预留 没线管的地方后置
回复
6楼
工作量的确有点大,有线管的地方预留 没线管的地方后置
回复
7楼
和监理沟通,谢谢。
回复
8楼
甲方给予签证,就干。不给,呵呵。。。监理就不会有意见了。。。大家是合作关系。
回复
9楼
fenglongzhexing 发表于 2014-8-20 10:03 甲方给予签证,就干。不给,呵呵。。。监理就不会有意见了。。。大家是合作关系。哦 到时候看看吧 现在后起的主体结构都加着呢,谢谢了
回复
10楼
为什么要点这么密集的构造柱
回复
11楼
我们这里质监部门发文不准后期植筋。其实,植筋包括试验的费用也不少同时也增加了管理强度,增加了一个检验批。
回复